Тематический раздел > Электроника и автоматика

Установка 2-х полюсного автомата без заземляющего провода РЕ

<< < (2/4) > >>

aspid_das:

--- Цитата: Марат от 05.11.2015, 11:30:25 ---Ответ: всё тоже самое только нет и в помине шины заземления. И заземления нет. Есть только фаза и ноль. Щитка тоже нет, счетик просто прикручен к обшитой вагонкой стене и от него идет один автомат.

--- Конец цитаты ---

Исходя из этого следует – шины РЕ нет. Значит нет и заземленых (зануленных) потребителей.
К тому же ТС желает автоматом заменить вышедший из строя рубильник, который по умолчанию
так и работал отключая фазу и ноль одновременно.
Можно долго рассуждать но это бесполезно, пока не ясно что имел ввиду проектировщик.
А то он может ляпнул наугад, как в воду пукнул, а мы тут репы чешем.

sergey_sav®:

--- Цитировать ---Исходя из этого следует – шины РЕ нет.
--- Конец цитаты ---
Просто взглянул на невесть откуда всплывшее фото щита... Ашипка.

михал палыч:

--- Цитировать ---Можно долго рассуждать но это бесполезно, пока не ясно что имел ввиду проектировщик.
А то он может ляпнул наугад, как в воду пукнул, а мы тут репы чешем.
--- Конец цитаты ---
Не наугад, если ПУЭ запрещает ставить на  ноль( ввода,линии,потребителя т.е. разрывать нулевой проводник) автомат  , не обеспечивающий одновременного отключения всех фазных  и нулевого проводника, то в ГОСТе ( не помню в каком  ::) ) обычный автомат под запретом. По этому стоит поставить  рубильник(выключатель- разъеденитель ) , специальный автомат с контактом для нуля или диф.автомат.

aspid_das:

--- Цитата: михал палыч от 06.11.2015, 23:51:05 ---ПУЭ запрещает ставить на ноль автомат  , не обеспечивающий одновременного отключения всех фазных  и нулевого проводника

--- Конец цитаты ---


--- Цитата: Марат от 05.11.2015, 04:05:03 ---Правильно ли будет поставить двухполюсный автомат на вход перед счетчиком, вместо рубильника?

--- Конец цитаты ---

Читать надо внимательно о чем речь в принципе

михал палыч:
Сами прочитайте внимательно ;D, счас поправлю

Навигация