Тематический раздел > Защита и Заземление
Заземлено а бьет током
igor:
ты пробовал женщину которую ударило током заставить ещё раз проверить,ударит или нет? ;D
Сообщения объединены: 07.11.2015, 16:31:28К слову.Сегодня был на вызове,типа окно бьётся током.Проверил всё.Дом-15 этажка ,бетон,заливная.Обследовал всё.Везде стоят узо,везде заземляющий контакт.(било женщину).Вывод один-одежда,статика.Для успокоения кинул заземляйку на окно.Страх и глюк-великая сила 8)
Сообщения объединены: 07.11.2015, 16:35:32Это наверно надо было кинуть в-случай на работе?
михал палыч:
--- Цитировать --- Именно само прикосновение, будет причиной, появления тока утечки ... до прикосновения, тока утечки нет (имеется только напряжение на этой поверхности
--- Конец цитаты ---
Вот все и срослось :P. в системе ТТ.
- заземление без УЗО не выполняет защитной функции;
- УЗО без заземления работает только при касании, т.е не полностью выполняет свои функции;
-УЗО+заземление нормальная работа , но требуется качественно, по всем нормам выполненное заземляющее устройство.
igor:
палыч,ты опять какую то ересь ляпнул.В частном секторе вообще кроме ТТ,ничего не признаю.
михал палыч:
Святой отец igor , а какой ереси вы ведете речь.
aspid_das:
--- Цитата: михал палыч от 07.11.2015, 21:54:35 ---- заземление без УЗО не выполняет защитной функции;
--- Конец цитаты ---
Почему собственно вы решили что при ТТ не отработает автомат?
Ваш пример - 215-217В на корпусе без УЗО ,при сопративление заземлителя 4 Ом
Если у меня на вводе к примеру В25, по какой причине он не сработает?
К стати расскажите какие будут последствия если в частном доме вы соедините N и свой контур,
а на подстанции отгорит N?