Тематический раздел > Защита и Заземление
Как ограничить ток выпрямителя до 600А в режиме короткого замыкания,на выходе
sylfaen:
Попробуйте измеритель тока КЗ типа Щ41160, он работает от одной фазы, в нем уже вмонтирована схема отсечки тока КЗ одного периода до 1000А.
TAZIT:
Вы зря возмущаетесь , АГРЕГАТ , по поводу тиристора ... . Если и применять то потребуется минимум три тиристора , а не один ... .
. . .
Касательно главного вопроса ... то тут бы очень помогла всё таки полная схема испытательного процесса ... ! ;)
. . .
Идея использовать герконы интересная и правильная ... . Но в части начального датчика ... . Последующая схема с отключением фаз к сожалению думаю что окажется непрактичной ... и приведёт к тому что реально максимальный общий ток не сможет быть более возможностей одного предохранителя ... ! Отключая генераторы энергии мы так мощность в нагрузке если и зменяем то замаловато ... .
Выпрямитель уж на до оставлять как есть тройным . Более того минимальные сопротивления также не помешали бы между выходами каждого и их общим выходом ... для некоторого выравнивания токов на предельных нагрузках ... .
Резистор (потом обсудим что им может быть реально) лучше всего внедрить в схему изначально рассчитанный на минимальное сопротивление нагрузки и наибольший ток крайнего случая ... . В случае недостаточного тока то его можно было бы и автоматически замыкать (теми же герконами , но с иной логикой их применения) для увеличения тока некоторыми ступенями меньших сопротивлений и в пределе полностью ... .
danilll:
вопрос был-ограничить ток, а не стабилизировать. Самый простой вариант я написал выше
dcent25:
1.
--- Цитата: TAZIT от 24.10.2015, 12:30:49 --- Если и применять то потребуется минимум три тиристора , а не один ... .
--- Конец цитаты ---
Тиристоры очень критичны к кз ,поэтому попробую использовать один в составе выпрямителя.
2.
--- Цитата: TAZIT от 24.10.2015, 12:30:49 ---Касательно главного вопроса ... то тут бы очень помогла всё таки полная схема испытательного процесса ... ! ;)
--- Конец цитаты ---
.... :)
--- Цитата: Dcent25 от 22.10.2015, 23:03:00 ---....Работает этот выпрямитель от 3х до 10 секунд,больше ,обычно,нет надобности.
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: Dcent25 от 23.10.2015, 02:40:52 ---...Для отбивания однофазных кз ,при поиске мест повреждений кабельных линий 6-10кВ. В принципе почти контактный нагрев в месте спая жилы с оболочкой....
--- Конец цитаты ---
3.
--- Цитата: TAZIT от 24.10.2015, 12:30:49 ---... Последующая схема с отключением фаз к сожалению думаю что окажется непрактичной ... и приведёт к тому что реально максимальный общий ток не сможет быть более возможностей одного предохранителя ... ! ...
--- Конец цитаты ---
Как раз так и ограничиваю ток !Вынимая то один ,то два предохранителя,но это при расстояниях до повреждения больше 1000м.Все что ближе ,даже при одном диоде ток "бешенный".
4.
--- Цитата: danilll от 22.10.2015, 23:55:48 ---ограничивают обычно введением сопротивления в цепь. ...
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: TAZIT от 24.10.2015, 12:30:49 --- Более того минимальные сопротивления также не помешали бы между выходами каждого и их общим выходом ... для некоторого выравнивания токов на предельных нагрузках ... .
Резистор (потом обсудим что им может быть реально) лучше всего внедрить в схему изначально рассчитанный на минимальное сопротивление нагрузки и наибольший ток крайнего случая ... . В случае недостаточного тока то его можно было бы и автоматически замыкать (теми же герконами , но с иной логикой их применения) для увеличения тока некоторыми ступенями меньших сопротивлений и в пределе полностью ... .
--- Конец цитаты ---
Насчет сопротивлений тоже иногда пользуемся, но при длительных дожигах они просто перегреваются и сгорают.
Для трех диодов необходимо сопротивление 2-3 Ома.Только какая их должна быть их мощность?
Энергоноситель:
--- Цитировать ---Для отбивания однофазных кз ,при поиске мест повреждений кабельных линий 6-10кВ.
--- Конец цитаты ---
Для отбивания однофазных повреждений (Фаза на оболочку) мы обычно разряжаем в цепь конденсатор 1,5 мкф через разрядник 16-18 кВ. Бросок тока при пробое разрядника в этом случае достигает сотен ампер и под действием динамических усилий спай в кабеле может быть разрушен.