Тематический раздел > Защита и Заземление
Как ограничить ток выпрямителя до 600А в режиме короткого замыкания,на выходе
danilll:
--- Цитировать ---Тиристор - неуправляемый в реальном режиме прибор ... ! Тем более после такого выпрямителя ... .
--- Конец цитаты ---
ну, это если его после выпрямителя впереть на постоянный ток. А если перед выпрямителем- очень даже управляемый, фазозависимая ШИМ понимаете ли! А ещё можно тиристоры поставить вместо диодов, и будет регулируемый выпрямитель. Но так как выпрямитель уже есть, и он с диодам, легче всего для ограничения тока, в его цепь вставить сопротивление- нихромовую полосу хорошую например
sylfaen:
Вам необходимо выпрямлять именно 380В? Или достаточно будет до 80 постоянного тока?
aspid_das:
--- Цитата: TAZIT от 23.10.2015, 13:50:22 ---Тиристор - неуправляемый в реальном режиме прибор ... !
--- Конец цитаты ---
Какой режим вы называете реальным? И если тиристор неуправляемый прибор, то для чего он?
Вот практическая схема управления по постоянке
В нашем случае надо придумать обратную связь которая бы подзапирала тиристор при росте тока выше номинала.
dcent25:
--- Цитата: aspid_das от 23.10.2015, 11:10:20 ---Допустим ставим в цепь токовое реле на требуемый вам ток. Чтобы оно не вырубило нагрузку сразу,
шунтируем его контакт пускателем. В цепь катушки пускателем реле времени.
....
--- Конец цитаты ---
Меня ваша идея натолкнула на мысль,поставить на шунт два геркона ,на разных расстояниях от шунта. Настроить их на 600 и 200А у меня есть возможность.
При достижении тока выше 600А ,геркон отключит катушку пускателя с двумя диодами,при одном диоде ток резко упадет (так как упадет напряжение на входе выпрямителя.Если при одном диоде ток превысит 200А(номинальный, прямой ток диода), геркон отключит последний диод.
dcent25:
--- Цитата: sylfaen от 23.10.2015, 18:13:57 ---Вам необходимо выпрямлять именно 380В? Или достаточно будет до 80 постоянного тока?
--- Конец цитаты ---
Ток меняется от 60А до 3500А,в зависимости от длины поврежденного кабеля(600-10000 м)и до места повреждения.
P/S
Как определить место повреждения в силовом кабеле.