Тематический раздел > Защита и Заземление

Как ограничить ток выпрямителя до 600А в режиме короткого замыкания,на выходе

<< < (5/7) > >>

dcent25:

--- Цитата: Энергоноситель от 24.10.2015, 19:42:04 ---Для отбивания однофазных повреждений (Фаза на оболочку) мы обычно разряжаем в цепь конденсатор ...

--- Конец цитаты ---
У нас есть генераторы ударных волн на передвижках до 32кВ иногда получается отбить ....
Много случаев когда кз отбивается, и кондеры при следующем разряде пробивают кабель, в другом слабом месте,поэтому таким способом пользуемся редко.

Энергоноситель:
 По Вашей схеме - 400-600А.
А что, перед диодами поставить конденсаторы нельзя? Они ограничат ток. Очень даже несложно посчитать.
Для однофазных будет хороший отжиг, если уменьшить ток до 50-100А получится хороший дожиг.

VVOL:
Нельзя в этой схеме поставить ни конденсаторы ни другой реактивный элемент , ибо у нас тут однопериодная схема выпрямления и постоянный ток везде ... .
. . .
Мощность посчитать не трудно : W = J2 x R .

danilll:

--- Цитировать ---Насчет сопротивлений тоже иногда пользуемся, но при длительных дожигах они просто перегреваются и сгорают.
Для трех диодов необходимо сопротивление 2-3 Ома.Только какая их должна быть их мощность?
--- Конец цитаты ---
вот тепловой расчёт это посложнее. но вот на то,что на фото, ххароший вентилятор  бы направить

VVOL:
Ну зачем вентилятор ? Можно и в воду для охлаждения засунуть ... .

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии