Проектирование СКИПА для загрузки цемента

<< < (4/9) > >>

CH303:

--- Цитата: Arni от 11.10.2015, 19:19:46 ---вторую цепь управления для вентилятора будет проще взять с силового контакта  главных пускателей. Проще и сердитей..
И в автоматическом режиме нет условия для работы его 10 сек. т.е через 5 сек. остановился вентилятор. А через 10 сек. стронулась ёмкость в низ и снова включился вентилятор.

--- Конец цитаты ---
Да, но здесь ведь он будет работать только при включении двигателя М1 и то только пока КТ не расцепится, а вдруг время подъема емкости 20 сек, а вентилятор должен работать все время подъема и 10 сек. после... Я даже не знаю, как еще можно ухитриться)

Arni:
Почему не будет работать.
Кнопка вверх- ёмкость вверху- отключается норм.замкн. Фа 2 включается норм. разомкн. Фа2.
Щёлкает Кт3 (ему не нужно вставать на самопитание.), через 10 сек. КТ3,1 ( Нормально разомкнутый контакт с задержкой времени на срабатывание) и подхватывается контактом КМ 4.1

CH303:

--- Цитата: Arni от 11.10.2015, 19:39:14 ---Почему не будет работать.
Кнопка вверх- ёмкость вверху- отключается норм.замкн. Фа 2 включается норм. разомкн. Фа2.
Щёлкает Кт3 (ему не нужно вставать на самопитание.), через 10 сек. КТ3,1 ( Нормально разомкнутый контакт с задержкой времени на срабатывание) и подхватывается контактом КМ 4.1

--- Конец цитаты ---
т.е. катушке КТ3 не нужно постоянно быть под напряжением, чтобы КТ3.1 замкнулся через 5 сек?
Сообщения объединены: 11.10.2015, 19:53:52
--- Цитата: Arni от 11.10.2015, 19:19:46 ---вторую цепь управления для вентилятора будет проще взять с силового контакта  главных пускателей. Проще и сердитей..
И в автоматическом режиме нет условия для работы его 10 сек. т.е через 5 сек. остановился вентилятор. А через 10 сек. стронулась ёмкость в низ и снова включился вентилятор.

--- Конец цитаты ---

Здесь я схему не совсем понимаю, тут получается, как только ток придет на КТ3. катушка пускателя втянется, заработает механизм задержки времени, будет работать вентилятор, контакт КТ2.1 через 10 сек. отключится вентилятор отключится, а емкость еще поднимается наверх и не достигла вершины, а охлаждение отсутствует. Простите, что так много вопросов

Arni:

--- Цитата: CH303 от 11.10.2015, 19:41:52 ---т.е. катушке КТ3 не нужно постоянно быть под напряжением, чтобы КТ3.1 замкнулся через 5 сек?

--- Конец цитаты ---
конечно, нет.
Ну хотя бы электромагнитное реле времени. Работает как магнит. Питание на катушке пропало, через ..... секунд отвалился сердечник

CH303:

--- Цитата: Arni от 11.10.2015, 19:54:20 ---
--- Цитата: CH303 от 11.10.2015, 19:41:52 ---т.е. катушке КТ3 не нужно постоянно быть под напряжением, чтобы КТ3.1 замкнулся через 5 сек?

--- Конец цитаты ---
конечно, нет.
Ну хотя бы электромагнитное реле времени. Работает как магнит. Питание на катушке пропало, через ..... секунд отвалился сердечник

--- Конец цитаты ---

а я думал, что реле времени это магнитный пускатель+релюшка сверху. Т.е. катушка магн пускателя втянулась, пошло время, контакт реле времени замкнулся. Если же мы подали напряжение на магн пускатель и почти сразу убрали напряжение и контакт реле времени не успел замкнуться, то реле времени возвращается в обратное положение. не так?