Автор Тема: Подключить загородний дом  (Прочитано 6898 раз)

Оффлайн el_saint

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • el_saint - ученик
    • E-mail
При подключении дома (380В) возникли вопросы о выборе защиты. На вводе ставлю АВ 63А. Далее-? Селективность УЗО либо диф? Заземление будет закапываться во дворе. Соединять ли РЕ и N? Приходит только N...И последннее. Транзитом будет подключаться баня на 380В. Для неё- отдельный контур? Она метрах в 6 от установки первого треугольника заземления. Чем баню защищать?
Простите за кучность вопросов. Делать надо, делать надо самому. Начитался форумов/комментариев/статей....голова кругом. Дайте совет.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #1 : 27.07.2015, 08:10:05 »
Вы должны на подключение дома получить у электросетей тех.условия.
63 А очень богато. Где будет стоять счётчик? Какую нагрузку предполагаете
подключать? Как отапливается дом:газ или ещё что то?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #2 : 27.07.2015, 09:47:52 »
На вводе ставлю АВ 63А. Далее-? Селективность УЗО либо диф?
Если на вводе ставить УЗО то на 300мА и на ток не менее вводного автомата.
Далее надо рисовать схему, на каждую отходящую линию своя защита.
Цитировать
Соединять ли РЕ и N?
Лучше нет.
Цитировать
Для неё- отдельный контур? Она метрах в 6 от установки первого треугольника заземления. Чем баню защищать?
Питание бани с отдельного автомата пятижильным кабелем. 3L+N+PE. Отдельный контур не нужен
электрофорум, форум электриков

Оффлайн el_saint

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • el_saint - ученик
    • E-mail
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #3 : 27.07.2015, 13:23:12 »
Вы должны на подключение дома получить у электросетей тех.условия.
63 А очень богато. Где будет стоять счётчик? Какую нагрузку предполагаете
подключать? Как отапливается дом:газ или ещё что то?
отопление - газом. Нагрузка - свет, розетки и стандартные бытовые , в основном кухня вытяжка, холодильник, и т.д.  Счётчик на опоре, кабеля уже в земле, в том числе на баню 4х10
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #4 : 27.07.2015, 17:57:35 »
Как и чем выполнен ввод на дом? Выделенная мощность.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #5 : 27.07.2015, 18:49:37 »
63 на вводе-это круто.Самому вообще не советовал бы делать.Сразу видно опыта в этом деле 0.Форумы-это не самоучитель.Электричество не игрушка-хочу сам и всё.Чревато-начиная от пожара,и заканчивая поражением э.т.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн el_saint

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • el_saint - ученик
    • E-mail
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #6 : 27.07.2015, 19:06:09 »
Как и чем выполнен ввод на дом? Выделенная мощность.
кабель в земле 4х16 алюминий. Автомат в щитке на столбе 50А (посмотрел), стало быть, свой также будет 50. Скажите - что: лучше делать селективность диф либо УЗО? Соединять ли N u PE?

Сообщения объединены: 27.07.2015, 19:09:10
63 на вводе-это круто.Самому вообще не советовал бы делать.Сразу видно опыта в этом деле 0.Форумы-это не самоучитель.Электричество не игрушка-хочу сам и всё.Чревато-начиная от пожара,и заканчивая поражением э.т.
Не так уж чтобы круть....у меня будет 50(уточнил). Но если не ошибаюсь, на новостройках 13,6 кВт выдают на квартиру...ну или что то около...
« Последнее редактирование: 27.07.2015, 19:09:10 от el_saint »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #7 : 27.07.2015, 19:25:29 »
32А за глаза.Или на столб будете постоянно лазить.

Сообщения объединены: 27.07.2015, 19:28:45
Вы нарисуйте схемку то,а мы поправим.Нагрузки распишите в схеме.Или вы ждёте,что мы сейчас в астрале всё увидим и схему вам нарисуем?

Сообщения объединены: 27.07.2015, 19:30:21
на баню 380,а почему кабель 4 жилы?

Сообщения объединены: 27.07.2015, 19:32:33
тогда тяните землю в баню от контура.
« Последнее редактирование: 27.07.2015, 19:32:33 от igor »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #8 : 27.07.2015, 19:36:41 »
Без обид. Решили на себе экономить похвально. 4х16 AL на халяву что ли досталось.
Не берите в голову. Печалька.
На столбе стоит автомат со счётчиком или без? Повторное заземление нуля на столбе
выполнено? УЗО на вводе если только на 100 или 300 мА.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн el_saint

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • el_saint - ученик
    • E-mail
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #9 : 27.07.2015, 19:47:01 »
32А за глаза.Или на столб будете постоянно лазить.

Сообщения объединены: 27.07.2015, 19:28:45
Вы нарисуйте схемку то,а мы поправим.Нагрузки распишите в схеме.Или вы ждёте,что мы сейчас в астрале всё увидим и схему вам нарисуем?

Сообщения объединены: 27.07.2015, 19:30:21
на баню 380,а почему кабель 4 жилы?

Сообщения объединены: 27.07.2015, 19:32:33
тогда тяните землю в баню от контура.
кабель УЖЕ заложен , не мной. Мне в наследство. И вводной, и транзит в баню. Кроме этого, электрики нет.  Схему нарисую. Т.е. делать один контур заземления, использовать для двух строений?

Сообщения объединены: 27.07.2015, 19:49:44
Без обид. Решили на себе экономить похвально. 4х16 AL на халяву что ли досталось.
Не берите в голову. Печалька.
На столбе стоит автомат со счётчиком или без? Повторное заземление нуля на столбе
выполнено? УЗО на вводе если только на 100 или 300 мА.
Нуль на столбе заземлён. Счётчик в том же шкафе на столбе.
« Последнее редактирование: 27.07.2015, 19:49:44 от el_saint »
электрофорум, форум электриков