если вам хочется,можете и отдельный контур забабахать,я бы не стал.Катанку приварил,закопал до бани,там в щит заводишь и всё.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #11 : 27.07.2015, 21:17:50 »
Сори за кабель. А переложить финансов хватит? Тот который со столба.
В идеале проложить 5 жильный кабель ( кстати какой лежит сейчас
и как). В щите на столбе разделить ноль трассы на ноль и PE.
Водной на столбе на 50 А, значит на вводе в дом 40 А.
Контур лучше сделать хуже не будет. Ждём схему.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #12 : 27.07.2015, 21:26:12 »
человек спросил за щит.Зачем ему менять кабель?Только потому,что для тебя это идеально?Нормальный кабель,не надо менять.Можно контуров ещё по всему участку набить,лишним ведь не будет.Хватит одного.Прежде чем АВ ставить,не мешало бы знать на какую мощность счётчик расчитан,только недавно удалил расплавившийся счётчик с компа,тоже пытались люди побольше АВ поставить,но сварочный аппарат поставил точки.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #13 : 27.07.2015, 21:37:37 »
Автор задал вопрос про ввод. Не понятно какой кабель лежит и как.
Вопрос по тех.условиям был задан, но ответа нет. Не указано как автор
хочет разместить щит и где.  Не указаны потребители и их мощность.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн el_saint

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • el_saint - ученик
    • E-mail
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #14 : 27.07.2015, 22:11:02 »
Сори за кабель. А переложить финансов хватит? Тот который со столба.
В идеале проложить 5 жильный кабель ( кстати какой лежит сейчас
и как). В щите на столбе разделить ноль трассы на ноль и PE.
Водной на столбе на 50 А, значит на вводе в дом 40 А.
Контур лучше сделать хуже не будет. Ждём схему.
схема будет вечером, как дома буду. По финансам вопрос сложный...мягко говоря...

Сообщения объединены: 27.07.2015, 22:22:02
Автор задал вопрос про ввод. Не понятно какой кабель лежит и как.
Вопрос по тех.условиям был задан, но ответа нет. Не указано как автор
хочет разместить щит и где.  Не указаны потребители и их мощность.
потребители банальны - кухонные приборы (холодильник, вытяжка, микроволновка, чайник),  даже кондиционера не будет... В бане - топиться точно не эл.энергтией, ну насос на воду...вентиляции движок опять же, свет, розеток 9 шт...но лет эдак через 100, видимо.  По ТУ сказать не могу точнее, насчёт разр.мощности - бумаг тех сейчас не достать. Можно судить только лишь по автомату и кабелю.  Щит планируется в одной из комнат...как еще то сказать, кабель уже заведён.

Сообщения объединены: 27.07.2015, 22:24:28
человек спросил за щит.Зачем ему менять кабель?Только потому,что для тебя это идеально?Нормальный кабель,не надо менять.Можно контуров ещё по всему участку набить,лишним ведь не будет.Хватит одного.Прежде чем АВ ставить,не мешало бы знать на какую мощность счётчик расчитан,только недавно удалил расплавившийся счётчик с компа,тоже пытались люди побольше АВ поставить,но сварочный аппарат поставил точки.
меркурий 230 5-60А
« Последнее редактирование: 27.07.2015, 22:24:28 от el_saint »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #15 : 27.07.2015, 23:20:18 »
В бане - топиться точно не эл.энергтией, ну насос на воду...вентиляции движок опять же, свет, розеток 9 шт...но лет эдак через 100, видимо.
Ну свет понятно и одна розетка, а остальное зачем?
И это -"насос на воду"?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн el_saint

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • el_saint - ученик
    • E-mail
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #16 : 27.07.2015, 23:55:30 »
В бане - топиться точно не эл.энергтией, ну насос на воду...вентиляции движок опять же, свет, розеток 9 шт...но лет эдак через 100, видимо.
Ну свет понятно и одна розетка, а остальное зачем?
И это -"насос на воду"?
я на это не готов сейчас ответить...баню если и начну лепить, не раньше чем след. летом, и то.. главное не в ней, но контур уж если делаю сейчас, то нужно понимание, достаточно ли будет одного контура для и дома и бани, вот как то так
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #17 : 28.07.2015, 00:57:56 »
Цитировать
Можно судить только лишь по автомату и кабелю.
Это вообще не показатель.


Возвращаясь к истокам...
Цитировать
При подключении дома (380В) возникли вопросы о выборе защиты. На вводе ставлю АВ 63А.
Сначала техусловия с циферками по выделенной мощности, а потом решаете что ставить.

Цитировать
Далее-? Селективность УЗО либо диф?
Можно и селективное УЗО, хотя штучка не из дешёвых... а можно и забить при определённых условиях. Но об этом разумно говорить, когда речь о схеме щита пойдёт... и не пальцах, а с картинками...

Цитировать
Заземление будет закапываться во дворе.
Вот это уж точно на месте виднее, где удобнее копать, лишь бы к щиту поближе...
Цитировать
Соединять ли РЕ и N?
Определяется выбранной схемой заземления, расположением вводного и распределительного щита, ... и заложенным кабелем, как ни странно.  ;)
Цитировать
Приходит только N...
Возможно, Вам просто показалось... и на самом деле это PEN.

Цитировать
И последннее. Транзитом будет подключаться баня на 380В. Для неё- отдельный контур? Она метрах в 6 от установки первого треугольника заземления. Чем баню защищать?
И как бы, на закуску... ;) Как же это баня транзитом? Вероятно, стоит защитить линию на баню своим автоматом, а при 4х проводном кабеле ещё и своё заземление.  Ну а чем защищать баню?... Так эта... а от чего баню защищать то будем? От жучков, плесени, пожара?...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Re: Подключить загородний дом
« Ответ #18 : 28.07.2015, 01:30:08 »
я на это не готов сейчас ответить...баню если и начну лепить, не раньше чем след. летом, и то.. главное не в ней, но контур уж если делаю сейчас, то нужно понимание, достаточно ли будет одного контура для и дома и бани, вот как то так
Контур один. А в бане, чем меньше всего электрического, тем лучше.    Ведь " У настоящего солдата раз в году и палка стреляет" . Лучше освещение вообще на 12 в , а без причины тянуть 380 , потому что провод 4 жильный....ну это мягко говоря, маразм.
Прошу прошения.
 А если от доброго самаритянина, Вам в наследство достался провод 4*10 , по направлению к бане, только по тому, что он хотел установить электрическую каменку. Что я тоже баней не считаю ( не пахнет деревом) ИМХО.
И для начала Вам нужно хотя бы определиться. С выделенной мощностью, с финансами на материал ( т.к верхнего предела достичь трудно) , с комнатами и что и где будет стоять.