igor:
У вас горит контролька потому ,что земля на втором контакте контрольки.Как написанно выше,розетка откинута в РК.Теперь проверьте по отдельности на каждый провод.Тот на котором горит и есть пробитый.Когда розетка откинута в РК,утечки нет?
Rocket:
--- Цитировать ---Ильдар: "Только проверял нулем- не горит контролька, а с фазой теплется."
--- Конец цитаты ---
С этого места можно по подробнее? Как вы подключаете контрольку?
Один конец на фазу с розетки (щитка), а второй на каркас гипсокартонной конструкции?
igor:
А N (минус по вашему),со стены.
Ильдар:
--- Цитата: Rocket от 24.05.2015, 16:45:37 ---
--- Цитировать ---Ильдар: "Только проверял нулем- не горит контролька, а с фазой теплется."
--- Конец цитаты ---
С этого места можно по подробнее? Как вы подключаете контрольку?
Один конец на фазу с розетки (щитка), а второй на каркас гипсокартонной конструкции?
--- Конец цитаты ---
Да, именно так.
Сообщения объединены: 25.05.2015, 03:10:32
--- Цитата: igor от 24.05.2015, 16:47:38 ---А N (минус по вашему),со стены.
--- Конец цитаты ---
Да. С металлокаркаса.
igor:
Я не спрашивал откуда ноль.Ноль присутствует изначально на конструкции,а точней земля.Это означает только то,что конструкция имеет связь со стеной и её жб конструкцией.Так и должно быть.
Сообщения объединены: 25.05.2015, 04:39:46Вы возьмите ноль от щита,розетки.И проверяйте утечку откидывая потребителей.