Электрификация > Общий электротехнический форум
Халявное электричество из стены
Ильдар:
Есть проблемка.
Месяц назад ударило родственника током от дверной ручки в ванной. Первая мысль: пар, конденсат попали в коробку, а оттуда по влажной двери и на ручку коротнуло. Не-а! Фонил весь металлокаркас под гипроком: тестер светился от всех саморезов в дверных коробках в квартире (это если стена гипрок; а если дерево, то конечно нет). Загнал саморезы покороче, чтобы металла не касались, на первое время. За это время путем "электролиза" с вмоноличенного зеркала слезло 5% амольгаммы (где больше воды там больше проводимость, соответственно и облезло). Недавно стоял босяком, и хренакнуло не по-детски от металлической штанги в гардеробе (тоже контачит с металлокаркасом). Когда человек в тапочках, то не заметно. Терпение кончилось. Поотключав автоматы вроде определил пробитую линию. По цепочке проверил все коробки понял что на метеллокаркас попадает какой-то минус под нагрузкой. В ванной тестер вроде светится перестал, но в гардеробе продолжал. Проводом от щитка проверил все контакты на всех коробках последовательно отключая их все. Дело дошло до того, что я отсоединил даже вводной минус от счетчика, взял фазу с лампочкой и замкнул на штангу в гордеробе- яркость на % 50-70 от нормы. Более того в полностью обесточеной (ни минуса, ни плюса, (см. выше)) дальней комнате, т.е. после двух разобранных монтажных коробок было 10% свечения лампочки на одной розетке. До остальных провода не хватило проверить. Я ВСТУПОРЕ. Ладно бы 100% яркости- "искричество из воздуха", Халява. А так- ни то, ни сЁ. Как такое может быть?
igor:
Во нагородили.Разобраться бы в написанном.Давайте с начала.Вы отключая АВ нашли проблемную линию,теперь подробней-сколько жил в проводе по линии идёт?При откинутых фазы,N и земли-есть что то на проводах и конструкции?Если нет,то при разобранных рк,звоните провода участками.Это исходя из того,что вы нашли линию и отключили,во всяком случае я так понял.Не понятно только про халявное электричество.Если у вас есть напряжение,после отключения АВ,то вы ничего не нашли.Искать тогда надо у соседа.
Сообщения объединены: 24.05.2015, 05:50:10И про свечение какой лампочки идёт речь?
Сообщения объединены: 24.05.2015, 05:53:58Если вы на откинутую комнату даёте фазу через лампу накаливания и она горит,ищите пробой там.Проверьте состояние третьего провода(земли)в розетках.И нагрузку снимите полностью.А то может у вас чайник сгоревший включен где то ;)
aspid_das:
--- Цитата: Ильдар от 24.05.2015, 02:51:14 ---пар, конденсат попали в коробку
--- Конец цитаты ---
У вас что, коробка в ванной? Хорошая заявка на выход в финал...
--- Цитировать ---тестер светился от всех саморезов в дверных коробках в квартире
--- Конец цитаты ---
Электронным тестером такие вещи определять бесполезно. Контролька с лампой накаливания.
Один провод на заведомо ноль (не минус, давайте уж с понятиями определимся) другой
на проблеммную металлоконструкцию.
--- Цитировать ---путем "электролиза"
--- Конец цитаты ---
На переменном токе нет электролиза
--- Цитировать ---какой-то минус под нагрузкой
--- Конец цитаты ---
т.е. при выключенных выключателях и выключенных из розеток приборах
утечки не наблюдается? Тогда надо искать конкретный потребитель
--- Цитировать --- после двух разобранных монтажных коробок было 10% свечения лампочки на одной розетке
--- Конец цитаты ---
При полностью отключенных от щита фазе и ноле свечение есть?
У вас проводка 2-х или 3-х проводная? УЗО где нибудь присутствует?
danilll:
есть электролиз и на переменном токе,но в разы меньше чем на постоянном
Ильдар:
--- Цитата: igor от 24.05.2015, 05:48:31 ---Во нагородили.Разобраться бы в написанном.Давайте с начала.Вы отключая АВ нашли проблемную линию,теперь подробней-сколько жил в проводе по линии идёт?При откинутых фазы,N и земли-есть что то на проводах и конструкции?Если нет,то при разобранных рк,звоните провода участками.Это исходя из того,что вы нашли линию и отключили,во всяком случае я так понял.Не понятно только про халявное электричество.Если у вас есть напряжение,после отключения АВ,то вы ничего не нашли.Искать тогда надо у соседа.
Сообщения объединены: 24.05.2015, 05:50:10И про свечение какой лампочки идёт речь?
Сообщения объединены: 24.05.2015, 05:53:58Если вы на откинутую комнату даёте фазу через лампу накаливания и она горит,ищите пробой там.Проверьте состояние третьего провода(земли)в розетках.И нагрузку снимите полностью.А то может у вас чайник сгоревший включен где то ;)
--- Конец цитаты ---
Согласен, что сумбурно. По-большому счету надо путёвого мастера звать. Хоть всю проводку я сам монтировал, непонятные утечки для меня загадка.
-"Вы отключая АВ нашли проблемную линию"- мне так показалось, потому что после очередного размыкания цепи я проверил тестером штангу гардероба стоя на стремянке- все было чисто. Потом прокинув новый провод между коробками я проверил штангу стоя на полу и тестер засветился (я снял тапочки и он засветился ещё ярче).
-"сколько жил в проводе по линии идёт?" - стародеревенская двужильная: медь 2х2.5
-"что то на проводах и конструкции" -Да. Гардероб, стоящий рядом с туалетом, тестер ярче. дальше от него- туклее. Отдельно стоящие перегородки контачат через подшивной потолок и саморезы.
-"Искать тогда надо у соседа. И про свечение какой лампочки идёт речь?" -сперва я на него грешил, потом вспомнил что они там не живут и рубанул их автомат на площадке. Результат: контрольная лампа накаливания накаливается.
-"и она горит,ищите пробой там" - я думал что мастера натяжного потолка в этой комнате всё-таки пробили проводку (возможность у них была, я их об этом предупреждал. Сказали, что всё чётко) А что искать если я и фазу и ноль отсоединил. Шаман нужен.
- электролиз или пастеризация- неважно. Серебряная амальгама обупляется. А до проблем с электрикой этого не было.
Сообщения объединены: 24.05.2015, 13:44:10
--- Цитата: aspid_das от 24.05.2015, 11:15:56 ---
--- Цитата: Ильдар от 24.05.2015, 02:51:14 ---пар, конденсат попали в коробку
--- Конец цитаты ---
У вас что, коробка в ванной? Хорошая заявка на выход в финал...
--- Конец цитаты ---
-ХОРОШ стебаться, конечно снаружи.
-Согласен, не минус а ноль. Только проверял нулем- не горит контролька, а с фазой теплется.
- минус под нагрузкой- это условно. То что минус это факт, а под нагрузкой или последовательно с чем-то, это потому что нить лампы на 10% от нормы. Причем откуда этот минус не известно. Из подвала , что ли.