Электрификация > Аварийная ситуация

Повышенное напряжение в сети

<< < (5/10) > >>

electro:

--- Цитата: Arizona от 03.06.2015, 13:11:01 ---По современным нормам, что там должны провести? Сейчас трифазы, ноль рабочий и ноль защитный, я так слышала, т.к. 5 точек потключения в щитке. Три - L1-L2-L3 и две  "разные" земли.
--- Конец цитаты ---
наверняка старый дом с газовыми плитами, не факт, что у вас есть заземляющий контур, поэтому пятый провод с защитным нулем не требуется
при модернизация электрооборудования жилого многоквартирного дома, лучше придерживаться проекта который был изначально заложен, только внести изменения в соответствием с требованиями

сечение питающий линий на подъезд (стояк, вертикаль, кто как называет) минимум 16 кв.мм по алюминию и 4 кв.мм по меди
для экономии средств закладывайте алюминий (допускается на стояки)
для 5 этажного дома достаточно будет 16 кв.мм алюминия, для 9 этажного жилого дома, 25 кв.мм алюминия (дома с газовыми плитами)
автоматы двухполюсные 25-32 ампер, на питание квартир (вместо пакетников)
освещение подъезда необходимо тянуть отдельной линией, от этажного щита нельзя подключать

для более точного описания, требуются данные по дому

Arizona:
electro
Не думаю, что меня пригласят на рассмотрение проекта, т.к. ЖЭК-у это не нужно(полагаю понятно по каким причинам). Но, естественно, я захочу сунуть нос в проводимые работы. Про контур слышала - его в доме нет. Землю делили на входе в дом, как поняла. Полагаю, что контур делать не будут, т.к. проект нужен(т.к. опять же деньги , которые лучше положить в карман внутри ЖЭК-а). Дом с газовыми плитами, старый. В щитках, с относительно новыми автоматами, стоят "пробки" из тех времен   в таких же патронах(или как это называется ). Есть ли какой-то способ убедить сделать защитный ноль?

igor:
Если будут менять стояки,будет вам и рабочий ноль и защитный.И не важно с газом дом или нет.Уж поверьте,не один дом перетянул.
Сообщения объединены: 04.06.2015, 12:46:57И щиты этажные обычно или перебираются с заменой АВ,либо полностью замена.Во всяком случае ещё ни разу не было что бы щиты остались не тронутыми.Меняли даже с счётчиками.
Сообщения объединены: 04.06.2015, 12:50:31Можете даже прослеживать на электронных торгах свой дом как выставят увидите.Потому как не жек будет это делать,а город.Сейчас по программе ветхое жильё идёт повальная замена стояков,освещения подвалов и лестничных клеток.

Arizona:
igor
Со слов электриков будет замена кабеля от "чего-то там" до дома. Эту работу делает город. После силами ЖЭК-а или подрядной организации нанятой ЖЭК-ом пройдет щамена стояков. Т.е. не город будт тянуть кабели в подъезде.

igor:
Что вы с нормами носитесь?Не поленился гланул.Лампа энергосберегающая-на патроне 220В,эпра на светильнике 220В,микроволновка,утюг 220-240В.Это значит ,что если сгорит это от напряжения в 145-160В,гарантии не будет,потому как перенапряжение.Нестыковка получается между энерго подачей и потребителем?Но через суд эти же поломки будут возмещены ответственной организацией из-за повышенного напряжения.Там где люди ..бут снабженцев,и им приходится возмещать причинённый ущерб,там и шевелятся.Ваш жек ещё не попадал,когда тв тыр за 200 на них вешают.