Электрификация > Аварийная ситуация
Помогите. Газ и свет!
mal:
Это будет третьим шагом. Вторым отключу землю и проверю качество контура контролькой и напряжение между самой землёй и земляной цепью в доме.
dcent25:
--- Цитата: mal от 03.04.2015, 22:06:02 ---... Вторым отключу землю и проверю качество контура контролькой и напряжение между самой землёй и земляной цепью в доме.
--- Конец цитаты ---
На проводе который вы отключите от заземления, может появится опасное напряжение(до 220В) ,поэтому необходимо сначала отключить вводной автомат,затем отсоединить провод от заземления,включить вводной автомат ,замерять напряжение(придел прибора не ниже 220В) между отключенным проводом и заземлением,если опасное напряжение(выше 42В переменки), будет отсутствовать ,только после этого проводить дальнейшие манипуляции с отключенным проводом...
mal:
Благодарство!
mal:
Всем доброго дня. Докладываю.
Первым делом отсоединил ноль на вводе в дом. Печка осталась работать. Отсоединил землю - потухла. Подсоединил ноль с открученной землей - загорелась. ТО есть линия на которой сидит печка работает что с нолем что с землей., что с обоими.
Разобрал розетку в которую включена печка - криминала нет. Разобрал коробку от которой питается розетка (печка) раскрутил все провода. Вроде бы тоже все правильно. Там всего 4 провода. Один приходящий и расходятся на розетку, печку и вытяжку. Ошибиться вроде как трудно... Раскрутил все провода в коробке - начал прозванивать - показывает что все скручено как надо. Собрал обратно. Дефект исчез. Заменил УЗО и автоматы. Вместо УЗО поставил дифавтомат. Теперь вроде как все работает корректно. при отключении ноля все тухнет. Дифавтомат на "тест" и на замыкание земли с нолем реагирует.
В чем была причина - сказать не могу((( Возможно все таки в коробке была ошибка и когда разобрал - собрал - устранил. Но к сожалению что именно устранил - так и не понял.
Для интереса проверил контролькой качество заземления. Фаза + земля. Лампочка горит если не в полную силу - то очень близко к этому.
Сейчас выложу фото щитка. Если есть замечания буду исправлять.
Всем спасибо за помощь.
Сообщения объединены: 06.04.2015, 17:28:39http://imgdisk.ru/image/4Xh
К сожалению длины проводов для того чтобы землю собрать в одну шину не хватает. Насколько это плохо?
То что дифавтомат будет выбивать и свет - для меня не проблема.
aspid_das:
--- Цитата: mal от 06.04.2015, 17:24:54 ---Первым делом отсоединил ноль на вводе в дом. Печка осталась работать. Отсоединил землю - потухла. Подсоединил ноль с открученной землей - загорелась. ТО есть линия на которой сидит печка работает что с нолем что с землей., что с обоими.
--- Конец цитаты ---
Такое ощущение, что внутри корпуса она занулена. Можно прозвонить между вилкой и корпусом.
--- Цитировать ---Дефект исчез.
--- Конец цитаты ---
Какой? При отключении ноля не работает?
--- Цитировать ---Для интереса проверил контролькой качество заземления. Фаза + земля. Лампочка горит если не в полную силу - то очень близко к этому.
--- Конец цитаты ---
Надо проверять с отключенными от щитка проводами - чисто землю.
Если осталось где-то соединение земля - ноль напрямую или через нагрузку
такая проверка ничего не дает.
Навигация