Электрификация > Аварийная ситуация

Помогите. Газ и свет!

<< < (17/19) > >>

aspid_das:

--- Цитата: mal от 03.04.2015, 19:33:48 ---если N  и РЕ не соединены между собой то при отгорании N каким образом  ток попадет на лампочку? Там -то земли нет. На Вашем рисунке газопровод через плиту идет на ноль. Это только если неисправность плиты или через землю которая должна быть где-то соединена с нолем.

--- Конец цитаты ---

На моем рисунке с имитирована ситуация когда ноль перепутан с землей и вместо нее пришел на корпус плиты.
Соответственна земля заменила ноль в розетке. Еще раз путь тока: фаза-лампочка-бывший ноль а ныне просто проводник
-корпус плиты-гофра- а дальше надо думать трубы газопровода, которые обязательно имеют свое заземление.
Заземление где-то на подстанции соединено с рабочем нулем, а точнее нейтралью трансформатора.
С этой же нейтрали и вы имеете свой рабочий ноль. Если же этого соединения нет, ток попадая на забитые в землю электроды
контура растекается. Но и в этом случае какой-то ток через нашу цепь все равно будет идти.
Сделайте эксперимент: контролька с лампочкой и приложите к земляной шине которая отсоединена от все проводки,
только провод контура. И другой конец - фаза. Ноля нет, а ток через лампочку есть. И чем он больше, тем лучше
качество вашего контура.

megrad:
Вы забываете про нагрузку, не пробывали через не включённый выключатель, при наличии
в светильнике лампы накаливания дрель подключать. Что скажите не работает? Или другую лампочку.
Я же спрашивал "что У Вас было на тот момент включено". Часть розеток у Вас работает через землю,
часть через ноль. Откинули землю лампочки подключенные через землю погасли, но через
нагрузку опять включились и мерцали. У Вас же и котёл погас.
И скорей всего на корпусах стиралки, котла, водогрея, где перепутаны ноль и земля появилось напряжение.

виталя:
mal,конечно же предположения далеки от вашего дома :).Будем ждать отчёта.

mal:
В розетку много чего было включено.
В общем для облегчения ситуации - давайте я край в воскресенье выложу подробной отчет о всяческих экспериментах и замерах. И там уже будет наверняка попроще.
Первым делом отключу ноль и замкну печку на газопровод. Если не бабахнет - отпишусь))))))))

aspid_das:
Можно начать с самого простого и безболезненного.
Просто по одному повыдергивать провода из шин заземления.
Если эти проводники используются как земля, на работу оборудования
это не повлияет. А вот если нулем, питание этих цепей будет нарушено.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии