Электрификация > Аварийная ситуация
Помогите. Газ и свет!
mal:
Огромное спасибо.
В субботу будет подробный отчет.
dcent25:
--- Цитата: mal от 02.04.2015, 01:12:51 ---Выложу завтра. Напряжение между землей и нолем везде где можно 5 вольт. Или 0,5 вольт. Обычный мультиметр. Я плохо разбираюсь в еденицах который он показывает но показывает 04,5. Регулятор стоит на 20. Там есть еще есть положение на 750 и на нем в розетке показывает 230. А вот на меньшем (20) - напряжение между землей и нолем, нолем и плитой, нолем и газопроводом 04,5
--- Конец цитаты ---
В тех местах ,где вы замеряли, и напряжение 4.5 В присутствовало ,-это говорит о том ,что "земля" и "ноль" не соединены между собой.
Но не показывает правильность подключения ,"нуля" и "земли" .
Для правильного определения необходимо взять длинный проводник и подключить его в щите к шинке "земля" ,а затем пройтись с тестером по заземляющим контактам и клеммам ,там где появится напряжение (около 3-5В),есть вероятность что клемма "земля" или заземляющий. контакт , занулены.
По такому же принципу, с газовой трубой ,тоже можно замерять ,напряжение...
P/S
Между двумя земляными шинками напряжение замеряли?
===========================================================================================
--- Цитата: aspid_das от 02.04.2015, 21:32:06 ---
...Напряжение на розетках будет = 0, ....
--- Конец цитаты ---
Для этого необходимо отключить все нагрузки, имеющие сетевые фильтры с использованием проходных конденсаторов .....
при таких схемах ,в розетках будет напряжение,даже если ноль отключен ....
mal:
между шинками по моему нет. А зачем они же одно целое (перед улицей соединены в одно)
что значит "длинный проводник"? :-\
Сообщения объединены: 03.04.2015, 00:32:39Между газовой трубой и нолем, так же как между газовой трубой и землей (заземлением) - 4,5. Труба сейчас подключена через диэлектрик. И еще, как можно подключить ноль или землю неправильно? Это значит где-то их соединить (пусть и через какую-то нагрузку) но этого же вроде как нет.
Сообщения объединены: 03.04.2015, 00:35:17"Для этого необходимо отключить все нагрузки имеющие конденсаторные фильтры....."
То есть выключить все из розеток. Я же надеюсь освещение и выключатели с диодами не имеют конденсаторных фильтров? А теплый пол? (его могу вырубить автоматом в принципе.
dcent25:
--- Цитата: mal от 03.04.2015, 00:28:06 ---между шинками по моему нет. А зачем они же одно целое (перед улицей соединены в одно)
--- Конец цитаты ---
Все таки надо замерять...
--- Цитата: mal от 03.04.2015, 00:28:06 ---что значит "длинный проводник"? :-\
--- Конец цитаты ---
Чтобы была возможность подключения одного конца тестера к шине "земля" ,в щите ,а другого к заземляющим контактам на всех розетках дома
--- Цитата: mal от 03.04.2015, 00:28:06 ---Между газовой трубой и нолем, так же как между газовой трубой и землей (заземлением) - 4,5. Труба сейчас подключена через диэлектрик.
--- Конец цитаты ---
Это говорит о том что газовая труба это отдельное,еще одно, заземляющее устройство.
--- Цитата: mal от 03.04.2015, 00:28:06 ---И еще, как можно подключить ноль или землю неправильно? Это значит где-то их соединить (пусть и через какую-то нагрузку) но этого же вроде как нет.
--- Конец цитаты ---
От щита уходят провода с шинок "земля" и "ноль" ,а вот на розетках ,они могут быть подключены наоборот.
--- Цитата: mal от 03.04.2015, 00:28:06 ---...То есть выключить все из розеток. ...
--- Конец цитаты ---
Да.
--- Цитата: mal от 03.04.2015, 00:28:06 ---....Я же надеюсь освещение и выключатели с диодами не имеют конденсаторных фильтров?...
--- Конец цитаты ---
Так же отключать освещение ,если выключатели рвут фазу ,а не ноль.
aspid_das:
--- Цитата: Dcent25 от 03.04.2015, 00:12:18 ---Для этого необходимо отключить все нагрузки, имеющие сетевые фильтры с иcпользованием проходных конденсаторов .....
при таких схемах ,в розетках будет напряжение,даже если ноль отключен ....
--- Конец цитаты ---
Да, но на практике если в цепи есть активная нагрузка (включенная лампа накаливания)
заряд с кондеров стечет очень быстро, а измерению напряжения она мешать не будет
Навигация
Перейти к полной версии