Электрификация > Аварийная ситуация

Помогите. Газ и свет!

<< < (10/19) > >>

mal:
Огромное спасибо.
В субботу будет подробный отчет.

dcent25:

--- Цитата: mal от 02.04.2015, 01:12:51 ---Выложу завтра. Напряжение между землей и нолем везде где можно  5 вольт. Или  0,5 вольт. Обычный мультиметр. Я плохо разбираюсь  в еденицах который он показывает но показывает 04,5. Регулятор стоит на 20. Там есть еще есть положение на 750 и на нем  в розетке показывает 230. А вот на меньшем (20) - напряжение между землей и нолем, нолем и плитой, нолем и газопроводом 04,5

--- Конец цитаты ---


В тех местах ,где вы замеряли, и напряжение 4.5 В присутствовало ,-это говорит о том ,что "земля" и "ноль" не соединены между собой.
Но не показывает правильность подключения ,"нуля" и "земли" .
Для правильного определения необходимо взять длинный проводник и подключить его в щите к шинке "земля" ,а затем пройтись с тестером по заземляющим контактам и клеммам ,там где появится напряжение (около 3-5В),есть вероятность что клемма "земля" или заземляющий. контакт ,  занулены.
По такому же принципу, с газовой трубой ,тоже можно замерять  ,напряжение...
P/S

Между двумя земляными шинками напряжение замеряли?









===========================================================================================


--- Цитата: aspid_das от 02.04.2015, 21:32:06 ---

  ...Напряжение на розетках будет = 0, ....

--- Конец цитаты ---



Для этого необходимо отключить все нагрузки, имеющие сетевые  фильтры с использованием проходных конденсаторов .....



 при таких схемах ,в розетках будет напряжение,даже если ноль отключен ....







mal:
между шинками  по моему нет.  А зачем они же одно целое (перед улицей соединены в одно)
что значит "длинный проводник"?  :-\
Сообщения объединены: 03.04.2015, 00:32:39Между газовой трубой и нолем, так же как между газовой трубой и землей (заземлением) - 4,5.    Труба сейчас подключена через диэлектрик. И еще, как можно подключить ноль или землю неправильно? Это значит где-то их соединить  (пусть и через какую-то нагрузку) но этого же вроде как нет. 
Сообщения объединены: 03.04.2015, 00:35:17"Для этого необходимо отключить все нагрузки имеющие конденсаторные фильтры....."

То есть выключить все из розеток. Я же надеюсь освещение и выключатели с диодами не имеют конденсаторных фильтров? А теплый пол? (его могу вырубить автоматом в принципе.

dcent25:

--- Цитата: mal от 03.04.2015, 00:28:06 ---между шинками  по моему нет.  А зачем они же одно целое (перед улицей соединены в одно)
--- Конец цитаты ---

Все таки надо замерять...

--- Цитата: mal от 03.04.2015, 00:28:06 ---что значит "длинный проводник"?  :-\
--- Конец цитаты ---

Чтобы была возможность подключения одного конца тестера к шине "земля" ,в щите ,а другого к заземляющим контактам на всех розетках дома



--- Цитата: mal от 03.04.2015, 00:28:06 ---Между газовой трубой и нолем, так же как между газовой трубой и землей (заземлением) - 4,5.    Труба сейчас подключена через диэлектрик.   
--- Конец цитаты ---

Это говорит о том что газовая труба это отдельное,еще одно, заземляющее устройство.

--- Цитата: mal от 03.04.2015, 00:28:06 ---И еще, как можно подключить ноль или землю неправильно? Это значит где-то их соединить  (пусть и через какую-то нагрузку) но этого же вроде как нет. 
--- Конец цитаты ---

От щита уходят провода с шинок "земля" и "ноль" ,а вот на розетках ,они могут быть подключены наоборот.

--- Цитата: mal от 03.04.2015, 00:28:06 ---...То есть выключить все из розеток. ...
--- Конец цитаты ---

Да.

--- Цитата: mal от 03.04.2015, 00:28:06 ---....Я же надеюсь освещение и выключатели с диодами не имеют конденсаторных фильтров?...
--- Конец цитаты ---

Так же отключать освещение ,если выключатели рвут фазу ,а не ноль.

aspid_das:

--- Цитата: Dcent25 от 03.04.2015, 00:12:18 ---Для этого необходимо отключить все нагрузки, имеющие сетевые  фильтры с иcпользованием проходных конденсаторов .....
 при таких схемах ,в розетках будет напряжение,даже если ноль отключен ....

--- Конец цитаты ---

Да, но на практике если в цепи есть активная нагрузка (включенная лампа накаливания)
заряд с кондеров стечет очень быстро, а измерению напряжения она мешать не будет