Электрификация > Аварийная ситуация

Помогите. Газ и свет!

<< < (7/19) > >>

Topmo3:

--- Цитата: mal от 01.04.2015, 22:56:19 ---...УЗО или не ЦЗО в общем то что там стоит не кнопку тест не реагирует. никак. так же не реагирует на замыкание земли с нолем.
--- Конец цитаты ---
Если написано "тест" и на нажатие на него - реакции нет, да еще нет реакции на замыкание ... вывод - не подключено.

mal:
Визуально подключено. фаза - есть. Ноль тоже. причем на всех контактах.  Наверное подключено неправильно или неисправно.  Так?
Подключено так -  фаза приходит от счетчика на левый нижний контакт  выходит сверху (слева ) и идет на автоматы. Ноль от счетчика приходит на правый нижний выходит сверху и уходит на нулевую шину.
Сообщения объединены: 02.04.2015, 12:39:19Фаза и ноль есть - это уже не визуально а тестером)))

lamer78:
http://imgdisk.ru
загрузите сюда фотки, а тут разместите ссылки на них. сохранится размерность.
если не откроет наберите в поиске хостинг картинок и разместите на понравившемся.

mal:
http://imgdisk.ru/image/VMm


Сразу оговорюсь. Внизу земля и ноль это две разные шины. Не соединены. Земля разнесена на две шины для удобства, короче провода. правые на правую, левые на левую.
Вот УЗО мне сказали подключено неверно. Справа фаза, слева ноль а должно быть наоборот.
Ну и автоматы буду менять конечно.

shmakich:

--- Цитата: mal от 02.04.2015, 14:52:24 ---http://imgdisk.ru/image/VMm


Сразу оговорюсь. Внизу земля и ноль это две разные шины. Не соединены. Земля разнесена на две шины для удобства, короче провода. правые на правую, левые на левую.
Вот УЗО мне сказали подключено неверно. Справа фаза, слева ноль а должно быть наоборот.
Ну и автоматы буду менять конечно.

--- Конец цитаты ---

обе шины "земля" надеюсь соединены проводом? непонятно что за синий, два чёрных и желто зелёный на правой шине заземления, такое чувство, что заземлителей несколько и все на одну шину сходятся, хотя может это от потребителей)
я не разглядел, что там на узо, но там должна быть буква N для нулевого провода.
провода вам конечно насовали в щит, по другому и не скажешь.
если вы надеетесь, что экф будет работать, то зря, они все кончают не вовремя и с проблемами, самое ненадёжное, что мне попадалось на рынке.
а как вы определили где ноль, а где земля?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии