Тематический раздел > Защита и Заземление
Срабатывает УЗО при отключении напряжения сети в доме
Topmo3:
--- Цитата: Dcent25 от 12.03.2015, 02:00:20 ---Попытайтесь все же понять смысл замера, о котором я писал ... :)
Ток , в нулевом проводе,может присутствовать ,даже при полном обезточении дома.
В момент пропадания (или включения) ,из-за бросков в нагрузке ,-Узо суммирует уже присутствующий ток , и броски тока в нагрузке,что и приводит к срабатыванию(отключению) устройства, и не важно ,включение напряжения в доме или отключение.
--- Цитата: Topmo3 от 11.03.2015, 23:49:59 --- .... какой ток собрались там мерять?
--- Конец цитаты ---
Между нулевым проводом питающей сети и нулевым проводом потребителя , измерять нужно клещами или разорвать цепь нулевого провода и в разрыв поставить амперметр.
--- Цитата: Topmo3 от 11.03.2015, 23:49:59 ---Тут ванговать нечего ... во всем доме, все квартиры, оборудованы одинаковыми приборами .... проблема только в одной и только при отключении питания ... явно неисправность в электронной начинке девайса.
--- Конец цитаты ---
Или элетрооборудования или проводки потребителя. Так же возможно что, в квартире есть связь, нулевого провода или провода заземления с металлическими трубами ...
--- Конец цитаты ---
Сохраню в цитатах ... может когда нить сами посмеетесь.
stels:
У нас во всем доме трубы водопровода и канализации-пластик, трубы отопления внутри стяжки-пластик с коллекторным шкафом на 4 квартиры на площадке.
megrad:
Автор из того , что предложили что нибудь получилось.
виталя:
Дааааа, разогнали тему.... Автора в студию!
dcent25:
--- Цитата: Topmo3 от 12.03.2015, 12:06:42 ---.....Сохраню в цитатах ... может когда нить сами посмеетесь.
--- Конец цитаты ---
Ну что же, смеется тот ,кто смеется последний! :)
P/S
Посмешили милейший! :) ;) :) ....
--- Цитата: Topmo3 от 11.03.2015, 23:49:59 ---....Автомат на 63А явно вводной ... не подумали, что он двухполюсной...
--- Конец цитаты ---
Навигация