Тематический раздел > Защита и Заземление
Срабатывает УЗО при отключении напряжения сети в доме
dcent25:
--- Цитата: stels от 12.03.2015, 15:36:22 ---У нас во всем доме трубы водопровода и канализации-пластик, трубы отопления внутри стяжки-пластик с коллекторным шкафом на 4 квартиры на площадке.
--- Конец цитаты ---
Ток на нулевой жиле ,при отключенном автомате 63А, замеряли ?
Газовые и трубы отопления ,тоже пластик?
stels:
--- Цитата: Dcent25 от 13.03.2015, 18:07:51 ---
Ток на нулевой жиле ,при отключенном автомате 63А, замеряли ?
Газовые и трубы отопления ,тоже пластик?
--- Конец цитаты ---
Газа вообще нет(слава Богу нет).
MVI 0153
dcent25:
Необходим замер тока по нулевой жиле при отключенной нагрузке(хотя утечка может идти и по фазному проводу), или как я писал выше при отключенном вводном автомате.
Попробуйте сами отключить вводной автомат на площадке ,а затем включить его ,и посмотреть что произойдет с УЗО...
Навигация
Перейти к полной версии