Тематический раздел > Защита и Заземление

Срабатывает УЗО при отключении напряжения сети в доме

<< < (5/5)

dcent25:

--- Цитата: stels от 12.03.2015, 15:36:22 ---У нас во всем доме трубы водопровода и канализации-пластик, трубы отопления внутри стяжки-пластик с коллекторным шкафом на 4 квартиры на площадке.

--- Конец цитаты ---


Ток на нулевой жиле ,при отключенном автомате 63А,  замеряли ?
Газовые и трубы отопления ,тоже пластик?

stels:

--- Цитата: Dcent25 от 13.03.2015, 18:07:51 ---
Ток на нулевой жиле ,при отключенном автомате 63А,  замеряли ?
Газовые и трубы отопления ,тоже пластик?

--- Конец цитаты ---

Газа вообще нет(слава Богу нет).

MVI 0153




dcent25:
Необходим замер тока по нулевой жиле при отключенной нагрузке(хотя утечка может идти и по фазному проводу), или как я писал выше при отключенном вводном автомате.
Попробуйте сами отключить вводной автомат  на площадке ,а затем включить его ,и посмотреть что произойдет с УЗО...

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии