Тематический раздел > Трехфазный учет

Два ввода 0,4 кВ в целях сокращения расходов.

<< < (15/23) > >>

danilll:

--- Цитировать ---ТТ бывают линии , особенно в деревнях.
Да блин не линии, а системы заземления!
--- Конец цитаты ---
Ну , линия работает с определённой системой заземления. Почему так нельзя говорить?
Сообщения объединены: 22.12.2014, 02:14:41
--- Цитировать ---1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN -проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей...
Ферштейн?
--- Конец цитаты ---
Да, вы правы, значит, коммутируем рабочий ноль или нет,  а до контактора должны  его соединить с заземлением, и коммутировать только N и фазные проводники
Сообщения объединены: 22.12.2014, 02:20:31
--- Цитировать ---Покурил картинки. До конца не понял различия - нейтраль и PE и в ТТ и в TN соединяются у источника питания? Тогда какая в них разница. Извините, если вопрос нелепый
--- Конец цитаты ---
Разница в том, что у TN-С  нейтраль линии соединена  с корпусом потребителя, а у ТТ- нет

haramamburu:

--- Цитата: danilll от 22.12.2014, 02:10:49 ---Ну , линия работает с определённой системой заземления. Почему так нельзя говорить?

--- Конец цитаты ---
угу

--- Цитировать ---Разница в том, что у TN-С  нейтраль линии соединена  с корпусом потребителя, а у ТТ- нет

--- Конец цитаты ---
вот и ответьте, как! потребитель может определять систему "линии"? как?

Вы хоть вики чтоль покурите... прежде чем безаперяционные советы давать... и в ПУЭ "читать" отправлять  ;D

ЗЫ, для справки, TN-C, TN-C-S, TN-S, TT - это все системы TN.

danilll:
Как определить- разумеется, узнать у владельца подстанции и линии. Зачем вики, я вон из того же пуэ картинку вставлял с режимами ТТ и TN-C .  Ну, TN-C , TN-S TN-C-S  очень похожи , и в плане принципиальной схемы- одно и то же, а в плане монтажа- не совсем.
Сообщения объединены: 22.12.2014, 02:44:19а насчот ПУэ -вот из него

1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Тоесть, если разделены до к. аппарата рабочая и защитная нейтраль, можно разрывать все проводники на вводе

haramamburu:
 danilll в тематику  ;D ;D ;D
Ёжик в кумаре (тумане) - гоблин

danilll:
А ёжик укуренный то причом?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии