Тематический раздел > Трехфазный учет
Два ввода 0,4 кВ в целях сокращения расходов.
Paco:
Доброго времени суток, уважаемые!
Хочу обсудить следующую ситуацию и попросить совета:
Есть 2 ввода по 0,4 кВ с разных ТП.
Есть возможность использовать на этих вводах разные системы учета - одно- и многотарифную.
По подсчетам просматривается неплохая экономия, поскольку дешевыйночной тариф из многотарифной сетки может сочетаться с недорогим одноставочным тарифом, да и система отопления на электрокотле имеет возможность накапливать тепловую энергию за ночь впрок, на дневное время (используется теплоаккумулятор).
Внимание, ВОПРОС (с): Каким девайсом заставить 2 ввода коммутироваться, скажем, по следующему алгоритму:
07.00: Отключение Ввода 2, задержка 3 сек, Включение Ввода1
23.00: Отключение Ввода 1, задержка 3 сек Включение Ввода 2
Уточнение: АВР, суть ввод резерва - лишь база для девайса, обе ТП запитаны от отдной ВЛ среднего напряжения, поэтому при обесточке на высокой стороне молчат обе ТП. Другое дело авария на одной из ТП, но в этом случае проще вручную временно перевести дом на рабочую ТП.
Подвопрос 1:
Возможно ли объединение 2-х нейтралей с двух разных подстанций?
Подвопрос 1:
Если ответ на подвопрос "нет", то как быть?
Благодарю.
danilll:
не надо нейтрали разных ТП объединять. легче всего-2 контактора по схеме реверсивного пуска электродвигателя, а управляет ими пусть реле времени.
Сообщения объединены: 20.12.2014, 20:28:29щас нарисую
Topmo3:
--- Цитата: Paco от 20.12.2014, 19:10:08 ---Внимание, ВОПРОС (с): Каким девайсом заставить 2 ввода коммутироваться, скажем, по следующему алгоритму:
07.00: Отключение Ввода 2, задержка 3 сек, Включение Ввода1
23.00: Отключение Ввода 1, задержка 3 сек Включение Ввода 2
--- Конец цитаты ---
lamer78:
ээээ...., а зачем задержка?
и что за потребитель, если не секрет? ну в целом что запитано?
Paco:
Все спасибо за внимание к теме.
--- Цитата: danilll от 20.12.2014, 20:21:49 ---не надо нейтрали разных ТП объединять. легче всего-2 контактора по схеме реверсивного пуска электродвигателя, а управляет ими пусть реле времени.
Сообщения объединены: 20.12.2014, 20:28:29щас нарисую
--- Конец цитаты ---
Про нейтрали я понял. Остальное для меня менее понятно. Реверсивный пуск двигателя - это, видимо, реверсивный пускатель? 4-х полюсной, я так понимаю, поскольку нейтрали тоже коммутируются?
2 Topmo3: спасибо, изучаю.
--- Цитата: lamer78 от 20.12.2014, 23:29:30 ---ээээ...., а зачем задержка?
и что за потребитель, если не секрет? ну в целом что запитано?
--- Конец цитаты ---
Задержка не знаю зачем, цитировал местного электромэна :). С его слов и нули можно в одну шину закрутить и задержку выставить, "штобы фазы не сошлись".
Потребитель - жилой дом. Пока все потребители однофазные, в перспективе возможны и трехфазные, вроде деревообрабатывающего станочка и пр. и пр.