Тематический раздел > Трехфазный учет

Два ввода 0,4 кВ в целях сокращения расходов.

(1/23) > >>

Paco:
Доброго времени суток, уважаемые!

Хочу обсудить следующую ситуацию и попросить совета:

Есть 2 ввода по 0,4 кВ с разных ТП.
Есть возможность использовать на этих вводах разные системы учета - одно- и многотарифную.
По подсчетам просматривается неплохая экономия, поскольку дешевыйночной тариф из многотарифной сетки может сочетаться с недорогим одноставочным тарифом, да и система отопления на электрокотле имеет возможность накапливать тепловую энергию за ночь впрок, на дневное время (используется теплоаккумулятор).

Внимание, ВОПРОС (с): Каким девайсом заставить 2 ввода коммутироваться, скажем, по следующему алгоритму:

07.00: Отключение Ввода 2, задержка 3 сек, Включение Ввода1
23.00: Отключение Ввода 1, задержка 3 сек Включение Ввода 2

Уточнение: АВР, суть ввод резерва - лишь база для девайса, обе ТП запитаны от отдной ВЛ среднего напряжения, поэтому при обесточке на высокой стороне молчат обе ТП. Другое дело авария на одной из ТП, но в этом случае проще вручную временно перевести дом на рабочую ТП.

Подвопрос 1:

Возможно ли объединение 2-х нейтралей с двух разных подстанций?

Подвопрос 1:

Если ответ на подвопрос "нет", то как быть?

Благодарю.

danilll:
не надо нейтрали разных ТП  объединять. легче всего-2 контактора по схеме реверсивного пуска электродвигателя, а управляет ими пусть реле времени.
Сообщения объединены: 20.12.2014, 20:28:29щас нарисую

Topmo3:

--- Цитата: Paco от 20.12.2014, 19:10:08 ---Внимание, ВОПРОС (с): Каким девайсом заставить 2 ввода коммутироваться, скажем, по следующему алгоритму:

07.00: Отключение Ввода 2, задержка 3 сек, Включение Ввода1
23.00: Отключение Ввода 1, задержка 3 сек Включение Ввода 2

--- Конец цитаты ---

lamer78:
ээээ...., а зачем задержка?
и что за потребитель, если не секрет? ну в целом что запитано?

Paco:
Все спасибо за внимание к теме.


--- Цитата: danilll от 20.12.2014, 20:21:49 ---не надо нейтрали разных ТП  объединять. легче всего-2 контактора по схеме реверсивного пуска электродвигателя, а управляет ими пусть реле времени.
Сообщения объединены: 20.12.2014, 20:28:29щас нарисую

--- Конец цитаты ---

Про нейтрали я понял. Остальное для меня менее понятно. Реверсивный пуск двигателя - это, видимо, реверсивный пускатель? 4-х полюсной, я так понимаю, поскольку нейтрали тоже коммутируются?

2 Topmo3: спасибо, изучаю.


--- Цитата: lamer78 от 20.12.2014, 23:29:30 ---ээээ...., а зачем задержка?
и что за потребитель, если не секрет? ну в целом что запитано?

--- Конец цитаты ---

Задержка не знаю зачем, цитировал местного электромэна :). С его слов и нули можно в одну шину закрутить и задержку выставить, "штобы фазы не сошлись".
Потребитель - жилой дом. Пока все потребители однофазные, в перспективе возможны и трехфазные, вроде деревообрабатывающего станочка и пр. и пр.