alpacho13:
--- Цитировать ---Мде ... а как Вы будете действовать, если я напишу "А1 подключайте к БкТС, на средний отвод резистора"? Остальные "А" ... также. Вы что не умеете схемы читать? Она же простая!
--- Конец цитаты ---
да в схемах я не силен.
но мне кажется что я разобрался
скажите правильно?
Topmo3:
--- Цитата: alpacho13 от 28.11.2014, 17:10:05 ---скажите правильно?
--- Конец цитаты ---
Не скажу ... я с таким ящиком не имел дело, просто сам работал автокрановщиком. На кранах использовался этот генератор ...
У Вас, в принципе, почти нормаль, только ... смотрите по схеме ...
1. Трансформатор, насаженный на "С1" подключается к линии "А3"
2. Трансформатор, насаженный на "С2" подключается к линии "А1"
3. Трансформатор, насаженный на "С3" подключается к линии "А2"
А Вы показали ... А1 к С1, А2 к С2, А3 к С3 - мне кажется так нельзя, делайте точно по схеме.
4. "Минус" аккумулятора подключайте не на А3, а на корпус генератора.
"Ноль" на корпус не подключайте - это четвертый провод трехфазной линии ... если есть, к нему нужно заземление.
alpacho13:
Соединил все по схеме, запустил. Пока держишь повернутой ручку возбуждения лампочка горит, после того как отпустишь медленно тухнет. Я так понимаю, что это не идет ток с трансформаторов на самопитание цепи возбуждения.
У меня в ящике управления не все соединено так как на фото.
Сам ящик управления находится в неудобном месте и сфотографировать трудно.
Поэтому покажу на этом ящике.
Это хана ящику?
Или просто надо угадать какой контакт является "С1" какой "С2" какой "С3" и уже в зависимости от контактов "С" подключать контакты"А"?
Topmo3:
--- Цитата: alpacho13 от 28.11.2014, 22:45:21 ---Соединил все по схеме, запустил. Пока держишь повернутой ручку возбуждения лампочка горит, после того как отпустишь медленно тухнет. Я так понимаю, что это не идет ток с трансформаторов на самопитание цепи возбуждения.
--- Конец цитаты ---
Верно ... нет самовозбуждения ...
--- Цитировать ---Это хана ящику?
Или просто надо угадать какой контакт является "С1" какой "С2" какой "С3" и уже в зависимости от контактов "С" подключать контакты"А"?
--- Конец цитаты ---
На картине не могу сообразить, что с чем соединены .... чего не хватает.
Попробуйте разобраться по схеме (общую схему давал выше) ... вот еще ... зеленые рамки ограничивают то, что на схеме.
Если разберемся со схемой, тогда и ясно будет жив или нет. Если чо - спрашивайте.
з.ы. ТТ (стрелками указал) - это трансформаторы тока, работают на приборы, на работу генератора не влияют.
alpacho13:
нарисовал схему
на том фото что я использую для демонстрации тоже есть соединение выхода А1 и входа А1 трансформатора
у меня же соединены выход А2 со входом А2 и выход А3 со входом А1 и все выходы с трансформатора соединены между собой
тот человек, что был владельцем ящика управления уверяет, что ящик работал пока не сгорел генератор и ящик просто отсоединили (перекусив провода) и внутри ящика после этого никто не ковырялся