Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

подключение синхронного генератора ЕСС5-92-4У2 к ящику управления Я8001

<< < (3/3)

Topmo3:

--- Цитата: alpacho13 от 29.11.2014, 17:43:09 ---у меня же соединены выход А2 со входом А2 и выход А3 со входом А1 и все выходы с трансформатора соединены между собой
--- Конец цитаты ---
Эти соединения можно было сделать прямо на клеммах у генератора (соединив все "А" меж собой.  ;D

--- Цитировать ---тот человек, что был владельцем ящика управления уверяет, что ящик работал пока не сгорел генератор и ящик просто отсоединили (перекусив провода) и внутри ящика после этого никто не ковырялся
--- Конец цитаты ---
Долбоеб он! "Людям делать не хрен - совать в ящик не нужные детали в ящик" - это рассуждения таких.... Соединив все "А" , он ... получил не регулируемое напряжение (соответственно и ток) на ОВ (обмотке возбуждения) ... результат "дохлый" генератор.
Все что он отключил является автоматическим регулятором тока в ОВ , на подобии регулятора на генераторе, в автомобильной схеме.
То что Вы указали как не подключены (сопротивления треугольником) действительно можно отключать (у меня на кране их не было ... до меня кто то выкинул), а вот сопротивления, которых нет, это беда, они нужны. Также и трансформаторы, замкнутые нужны.
Короче ... у Вас не в комплекте БКТС. Продается он отдельно, только искать надо под "свой" генератор.