Электрощит 2х-комнатной квартиры. Прошу помочь.

<< < (16/23) > >>

haramamburu:

--- Цитата: виталя от 04.03.2015, 18:06:26 ---Если вы опасаетесь,что из-за слабого обжима контактов возникнет большое переходное сопротивление,то подключайте провод прямо к автомату.Можно сначала облудить его,но это трудоёмко.

--- Конец цитаты ---
Вредный совет.

виталя:
Хотелось бы услышать комментарий в более развернутом виде.

haramamburu:

--- Цитата: виталя от 05.03.2015, 03:20:55 ---Хотелось бы услышать комментарий в более развернутом виде.

--- Конец цитаты ---
Про то что люминь течет слышали? Так вот, облуженный конец потечет даже быстрее и  контактное сопротивление возрастет.

виталя:
Обалдеть))). Это ж насколько слабым должен быть контакт, чтоб потек оловянно-свинцовый припой? Надеюсь, рабочую температуру припоя помните?
Сообщения объединены: 05.03.2015, 09:51:33И так сказать,в порядке обмена опытом,поведайте условия,при которых течёт облуженный  провод и ваш "люминь"(неплохо бы расшифровать сию аббревиатуру,очень уж интересный набор букв),то есть ток нагрузки,температуру контакта,сечение провода , момент затяжки винта контакта и временной отрезок.

Arizona:
 sergey_sav®, megrad
Соединения передалают, коробки заменят и пересоберут, сделают заподлицо со стенкой, чтобы можно было прорезать обои "если что" и посмотреть что случилось. Посмотрим.