gliukozit:
Нет в правилах определения ,,правильное'' и ,,неправильное'' заземление. Есть контурное и выносное. А при подключении нагрузки надо использовать рабочий ноль (маркировка синего цвета), иногда по этому признаку можно судить о компетентности подключавшего.

aspid_das:
Dellll

daaako:
ежели этаж крайний, т.е девятый, то провода заканчиваются там, удобно орех(У731М) в этажнике поставить на рабочий нулевой провод
от ореха пару проводов: один на заземляющие проводники, другой на нулевые рабочие (через шинки)
тогда и узо работать будет и ноль не будет отгорать
пардон на разные орехи, под 1 зажим нельзя садить по ПУЭ

Topmo3:

--- Цитата: daaako от 14.01.2015, 10:29:24 ---... орех(У731М) в этажнике поставить на рабочий нулевой провод
от ореха пару проводов: один на заземляющие проводники, другой на нулевые рабочие (через шинки)
тогда и узо работать будет и ноль не будет отгорать.
--- Конец цитаты ---
Дядя daaako  ... а если "нуль"_стояковый,  отгорит ниже 9_го этажа ... чо будет?  :-[

daaako:

--- Цитата: Topmo3 от 14.01.2015, 10:38:26 ---
--- Цитата: daaako от 14.01.2015, 10:29:24 ---... орех(У731М) в этажнике поставить на рабочий нулевой провод
от ореха пару проводов: один на заземляющие проводники, другой на нулевые рабочие (через шинки)
тогда и узо работать будет и ноль не будет отгорать.
--- Конец цитаты ---
Дядя daaako  ... а если "нуль"_стояковый,  отгорит ниже 9_го этажа ... чо будет?  :-[

--- Конец цитаты ---
будет ремонт в подъезде
а какую бытовую технику я себе домой купил, я не обязан ни с кем согласовывать
Недостатки: крайне слабая защищённость от «отгорания нуля», то есть разрушения PEN по пути от КТП к точке разделения. В этом случае на шине PE со стороны потребителя появляется фазное напряжение, которое не может быть отключено никакой автоматикой (PE не подлежит отключению). Если внутри здания защитой от этого служит СУП (под напряжением оказывается всё металлическое, и нет риска поражения током при прикосновении к 2 разным предметам), ...
так и при двух проводной схеме при проблемах с нулем приключений от соседей схватите