Какое заземление считается правильное ?

<< < (3/13) > >>

sergey_sav®:

--- Цитата: blazhennyi от 24.10.2014, 11:43:18 --- Мне говорлили что контур должен быть видимый в виде треугольника 1метр и глубиной на 1,5 метра. 

--- Конец цитаты ---
Вас нагло обманули... ;)
Заземление может быть квадратным, прямоугольным, треугольмым, многоугольным, линейным и ХЗ ещё каким... с глубиной электродов 2, 3 и более метров...
Просто наберите в гуглопоиске "устройство контура заземления" и смотрите картинки... Можно и нормативку пошуршать. Но нигде не найдёте слов про то, что заземление подключается к нулевой изолированной шинке. Вот вторая шинка на корпусе больше похожа на РЕ шинку, куда и следует подключать все защитные проводники и проводник от контура заземления.

Topmo3:

--- Цитата: blazhennyi от 24.10.2014, 11:43:18 ---Извиняюсь. Не понимаю ничего в этом. Провод что я обозвал земля идёт от контура заземления и подключен к шине 0 с изолятором. На втором этаже и подвале необходимо сделать также. К этой шине подключать провода те что идут от розеток (третий провод земля)  и выключателей?
--- Конец цитаты ---
В виду того, что сами сообщаете, что ничего не понимаете, советую пригласить специалистов.
Для общего понимания предлагаю Вам примерную схему, как должен быть организован щиток.
Шинка "Земля" ... должна иметь контакт с корпусом щитка, к нему подводится провод от контура заземления и от него (третьим проводом) должны идти на розетки и др. оборудование. Цвет провода ... желто-зеленый.
Шинка "Нуль" ... должен быть изолирован от корпуса щитка (соответственно от "Земля", к нему подводится провод от дифавтомата и уходят (нулевые) на розетки и др. оборудование. Цвет провода ... синий.
С автоматов распределяются провода (фазные). Цвета другие, окромя выше указанных.

danilll:
Уважаемый ТС, рассказываю всё по пунктам. нулевая шина что защитная,что рабочая,что совмещённая,может быть как изолированной, так и нет,на ней нулевой потенциал,как на корпусе заземлённого прибора.
Сколько должно быть шин- всё зависит от сборки системы. Смотрите ПУЭ , самое начало. Бывает система TN-C, там нейтраль рабочая,и защитная объединены в один проводник по всей длине системы. От источника питания идут 3 фазных проводника, и 1 нейтральный. Соответственно, тут 1 нейтральный контакт (рейка)
Бывает ещё система TN-C-S, там от источника питания идут также 3 фазных проводника, и 1 нейтральный., а на вводе в электроустановку,от совмещённой нейтрали отходят защитная и рабочая. Вот тут то и есть 2 рейки- одна защитная нейтраль, другая-рабочая.

А бывает ещё система TN-S ,так там от источника птания сразу идут 3 фазных проводника, и 2 нейтрали-рабочая и защитная. И тоже 2 контакта нейтральных ( рейки).
Если у вас не  какая то специальная электроустановка, а обычный дом, и к прибором идёт отдельный провод защитного заземления, то тут система TN-C-S
Сообщения объединены: 25.10.2014, 01:15:48Как делается правильный контур заземления?  Опять же, читаем ПУЭ. сначало определяем требуемое сопротивление контура,опять же, в зависимости от типасети. Для TN системы это менее 4 ом. Там же есть методика расчота, сколько нужно электродов землю вбить. НО конкретных требований по форме контура нету. Их уйма форм разработана- и веерные, и круглые, и какие угодно.

blazhennyi:

--- Цитата: danilll от 25.10.2014, 01:08:24 ---Уважаемый ТС, рассказываю всё по пунктам. нулевая шина что защитная,что рабочая,что совмещённая,может быть как изолированной, так и нет,на ней нулевой потенциал,как на корпусе заземлённого прибора.
Сколько должно быть шин- всё зависит от сборки системы. Смотрите ПУЭ , самое начало. Бывает система TN-C, там нейтраль рабочая,и защитная объединены в один проводник по всей длине системы. От источника питания идут 3 фазных проводника, и 1 нейтральный. Соответственно, тут 1 нейтральный контакт (рейка)
Бывает ещё система TN-C-S, там от источника питания идут также 3 фазных проводника, и 1 нейтральный., а на вводе в электроустановку,от совмещённой нейтрали отходят защитная и рабочая. Вот тут то и есть 2 рейки- одна защитная нейтраль, другая-рабочая.

А бывает ещё система TN-S ,так там от источника птания сразу идут 3 фазных проводника, и 2 нейтрали-рабочая и защитная. И тоже 2 контакта нейтральных ( рейки).
Если у вас не  какая то специальная электроустановка, а обычный дом, и к прибором идёт отдельный провод защитного заземления, то тут система TN-C-S
Сообщения объединены: 25.10.2014, 01:15:48Как делается правильный контур заземления?  Опять же, читаем ПУЭ. сначало определяем требуемое сопротивление контура,опять же, в зависимости от типасети. Для TN системы это менее 4 ом. Там же есть методика расчота, сколько нужно электродов землю вбить. НО конкретных требований по форме контура нету. Их уйма форм разработана- и веерные, и круглые, и какие угодно.

--- Конец цитаты ---

Так провод который идёт от контура можно прицепить и на нулевую шину что на корпусе и на изолированную, а потом какие к ней провода подсоединять? или к одной из них подсоединить провод контура и соединить вместе обе шины?

sergey_sav®:
Провод от контура на шину РЕ, от этой шины уходят все РЕ проводники (жёлто-зелёные), а также защитный проводник от корпуса щита и дверцы.
Нулевой рабочий проводник идёт на нулевую шинку, от которой уходят все нулевые проводники. Если есть УЗО, то нулевые проводники защищаемых групп уходят с нулевой клеммы УЗО.
Наличие перемычки между шинами РЕ и N определяется выбранной системой заземления. При ТТ её нет.
Что ещё не понятно, чтобы приступить к переделке безобразия?