Электрификация > Аварийная ситуация
3х127/230 как с этим быть?
haramamburu:
--- Цитата: sylfaen от 26.09.2014, 22:27:02 --- Но для потребителя с напряжением питания 220 вольт ни одна фаза не может быть заземлена, а оба питающих провода будут под напряжением 127 вольт относительно земли.
--- Конец цитаты ---
С чего это вы взяли ? Может - и легко! Разумеется если заземлена "фаза" , то средняя точка обмоток транса - разумеется нет! Фаза и нуль - это условность, т.к. нуль - это потенциал относительно "чистой земли".
Итого, что имеем, если заземлена фаза, то относительно этой фазы и земли - потенциал будет нулевой, относительно оставшихся 2х фаз - 220, относительно средней точки обмоток - 127.
Сообщения объединены: 26.09.2014, 23:11:35
--- Цитата: Topmo3 от 26.09.2014, 13:00:04 ---Раз у человека присутствует 127В, значит имеется "нуль". Но на генераторе (трансформаторе) заземлена получается "фаза"?
--- Конец цитаты ---
Присутствует там нуль (средняя точка) или нет - система как была, так и останется 127/220!
Еще, если к Автору подходят 3 жилы - то никакого НУЛЯ (средней точки ) там не будет и в помине.
Собственно - зачем землят фазу а не среднюю точку (хотя бывает и что заземлена ср. точка а не фаза) - у меня только предположение - для повышения ТКЗ при замыкании на ОПЧ.
aspid_das:
да, но если мы заземлим фазу а не среднюю точку, не получаем ли мы дикий перекос по фазам?
ведь заземленная фаза будет одна и та же для всех потребителей
haramamburu:
--- Цитата: aspid_das от 27.09.2014, 01:07:24 ---да, но если мы заземлим фазу а не среднюю точку, не получаем ли мы дикий перекос по фазам?
ведь заземленная фаза будет одна и та же для всех потребителей
--- Конец цитаты ---
перекос то... не от самого конкретно нуля зависит, а от вида и способа нагрузок... это в системе 220/380 мы подключаем нагрузку меж нулем и фазой - и тут состояние этого нуля много что значит - при отгорании вплодь до выхода из стороя техники..
В системе 127/220 однофазную нагрузку цепляем на линейную напругу, и отсутствие, как и наличие нуля никак на потребителей не влияет...
Кста, в такой системе никакое отгорание "нуля" или фазы ничем не грозит технике :)
Topmo3:
--- Цитата: haramamburu от 27.09.2014, 01:42:50 ---... Кста, в такой системе никакое отгорание "нуля" или фазы ничем не грозит технике :)
--- Конец цитаты ---
Вывод ... срочно всем переходить на систему 127/220! :o
haramamburu:
Ага, а еще лучше ;D на лучину и свечи