Электрификация > Аварийная ситуация

3х127/230 как с этим быть?

(1/5) > >>

vvch:
Столкнулся с давно ушедшим в забвение (у нас в городе такого нет) линейным 127 В и межфазным 230. То, что на отходяшие двухфазные автоматы ставить это понятно, но вот как организовать защиту от поражения не совсем понятно. Если ставить на вводе УЗО 4п, то его будет вышибать (ведь ноль не участвует, так как чтобы получить 230 надо две фазы, соответственно как будто утечка по фазам). И будет ли работать УЗО 2п на двух фазах? Может кто сталкивался с таким "безобразием"?

haramamburu:

--- Цитата: vvch от 26.09.2014, 02:16:28 ---Столкнулся с давно ушедшим в забвение (у нас в городе такого нет) линейным 127 В и межфазным 230.

--- Конец цитаты ---
127 фазное, 220(230) - линейное

--- Цитировать --- Если ставить на вводе УЗО 4п, то его будет вышибать (ведь ноль не участвует, так как чтобы получить 230 надо две фазы, соответственно как будто утечка по фазам).
--- Конец цитаты ---
Нормально там все будет работать, для УЗО не нуль важен как таковой, а суммарное "сколько вошло столько и вышло", кста -  там в этой системе фаза "В" д.б. заземлена.

--- Цитировать ---И будет ли работать УЗО 2п на двух фазах?

--- Конец цитаты ---
будет, см выше.

vvch:

--- Цитировать ---Нормально там все будет работать, для УЗО не нуль важен как таковой, а суммарное "сколько вошло столько и вышло", кста -  там в этой системе фаза "В" д.б. заземлена.


Цитировать
--- Конец цитаты ---
Прошу прощения но, не совсем понял про заземление фазы "В".

Topmo3:

--- Цитата: vvch от 26.09.2014, 03:04:35 ---Прошу прощения но, не совсем понял про заземление фазы "В".
--- Конец цитаты ---
Тоже не понял ...
Раз у человека присутствует 127В, значит имеется "нуль". Но на генераторе (трансформаторе) заземлена получается "фаза"?
Я такое не встречал ... любопытственно стало.
Насчет УЗО согласен ... работать будет адекватно.

sylfaen:
Земля в этой системе есть по определению, как для трехфазной четырехпроводной системы с глухозаземленной нейтралью. Но для потребителя с напряжением питания 220 вольт ни одна фаза не может быть заземлена, а оба питающих провода будут под напряжением 127 вольт относительно земли.