Автор Тема: Удлинитель длинной в 400 метров. Нужен совет по модификации.  (Прочитано 40293 раз)

Оффлайн igoryk

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • igoryk - ученик
    • E-mail
Итак ребята. Купил тот кабель, сечение не знаю, но померял циркулем-штаннель - оно равняется 2,5 мм. Ну кабель старый, алюминиевый, еще с СССр, проложил 300 метров его и 120 метров кабеля китайского медного 2х1,5 - холодильник с трудом, но запустился. Работает телевизор, холодильник, компьютер и две лампочки - напряжение 185 вт. Ну считаю нормально. Спасибо всем за ответы. Рад нечеловечески сейчас. Ведь 54 дня был без электричества. :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
...- холодильник с трудом, но запустился. Работает телевизор, холодильник, компьютер и две лампочки - напряжение 185 вт. Ну считаю нормально. ...


Для холодильника такой режим включения ,равносилен самоубийству ,блок питания телевизора тоже долго не протянет:


-лампочки можно взять энергосберегающие на 20-40 Вт;


-компьютеру не помешала бы безперебойка;

-yлевую жилу можно заземлить,возле себя(пару вольт добавится);



-про бросьте параллельно фазному и нулевому проводу ,еще по проводнику из оставшихся старых проводов (для увеличения сечения);


Может после этого , для холодильника, хватит мощности ,для  его нормальной работы.
« Последнее редактирование: 15.09.2014, 20:26:09 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн igoryk

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • igoryk - ученик
    • E-mail
Dcent25 - спасибо за совет. Для компьютера сложно сейчас что-то купить, так как нет товаров, и денег нет. А вот землю думал сделать, и оставшиеся провода докрутить для увеличения сечения. Лампочка есть одна экономка, ей и пользуюсь.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.


Лампочка есть одна экономка, ей и пользуюсь.
Еще можно взять лампы  дневного света 20Вт ,переделанные на один дроссель 20Вт

-стабилизатор подключить  только для холодильника;



-компьютер и телевизор не включайте одновременно;
« Последнее редактирование: 15.09.2014, 20:22:51 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Если холодильник с нормальным горизонтальным компрессором, то ничего плохого ему не будет!
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Мдааа.... не позавидуешь автору... что заметил - никто неговорит про то что такая прокладка небезопасна - видимо понимают, что другого выхода в данной ситуации и нет...

Автор - а нет ли у вас трансформатора от старого лампового телека? Можно было бы включить в начале линии по "вольтодобавочной" схеме, тогда и немного и скомпенсировали бы падение напряжения на проводах.
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн igoryk

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • igoryk - ученик
    • E-mail
Мдааа.... не позавидуешь автору... что заметил - никто неговорит про то что такая прокладка небезопасна - видимо понимают, что другого выхода в данной ситуации и нет...

Автор - а нет ли у вас трансформатора от старого лампового телека? Можно было бы включить в начале линии по "вольтодобавочной" схеме, тогда и немного и скомпенсировали бы падение напряжения на проводах.

Я даже не знаю, что это такое и как оно выглядит :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.

Если холодильник с нормальным горизонтальным компрессором, то ничего плохого ему не будет!
Пусковые токи никто не отменял и реле может не запустить двигатель компрессора с первого раза ,а дальше отработает тепловое реле ....


...никто не говорит про то что такая прокладка небезопасна - ...

Опасность в этом случае дело относительное...



Автор - а нет ли у вас трансформатора от старого лампового телека? Можно было бы включить в начале линии по "вольтодобавочной" схеме, тогда и немного и скомпенсировали бы падение напряжения на проводах.


Мощность  такого трансформатора где то 270 Вт( еще не хватит окна железа ,для намотки вольтдобавки),у автора только холодильник как минимум столько тянет ,идея хорошая но только с трансформатором в 2 -3кВт,можно поднять вольт на 12 сетевое на входе.


Я даже не знаю, что это такое и как оно выглядит :)



« Последнее редактирование: 16.09.2014, 02:57:09 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Если сработает тепловой расцепитель-значит ,не запустится, ну ничег страшного не случится,на 2 заход уйдёт!
Я удивлён вообще, что на территориях, затронутых боевыми действиями, ещё есть электричество вообще
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
сработает тепловой расцепитель-значит ,не запустится, ...,на 2 заход уйдёт!
Итак на третий,четвертый ,пятый.....,пока не разрушится изоляция обмотки компрессора  !? :)

Dcent25