Автор Тема: Удлинитель длинной в 400 метров. Нужен совет по модификации.  (Прочитано 40302 раз)

Оффлайн igoryk

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • igoryk - ученик
    • E-mail
Доброго дня. Живу в Донецке, на окраине у нас уже почти два месяца нет электричества. Ближайший поселок запитан, там есть дом, от которого я протянул "переноску" в 400 метров длинны. В доме моем установлен стабилизатор Элекс Ампер, работающий от 120 В до 270. Кабель я в 400 метров собрал из того что было, первые метров 200 - 2х1,5, дальше тоньше, по 0,5. Сейчас работает при таком варианте 1 компьютер. 2 лампочки по 100 Вт, телевизор и спутниковый ресивер. На больше не тянет, напряжение на стабилизаторе падает до 120 и он отключается.
Мне важно запустить холодильник, но ему не хватает мощности для старта.
Как быть? Света при этой войне не обещают еще долго, поэтому нужно как-то находить выход, но вот кабель сейчас тоже проблемно купить, да и денег особо нет, чтоб заменить весь кабель. В общем, ситуация такая. Помогите советом с учетом того, что есть. Не хочется купить еще 100-200 метров кабеля, если это ни на что не повлияет, а только потрачу деньги.
Есть несколько вариантов того, что я могу купить:

http://donetsk.don.slando.ua/obyavlenie/kabel-elektricheskiy-dvuzhilnyy-ID5W013.html
Кабель двужильный алюминиевый, 6 квадратов

http://donetsk.don.slando.ua/obyavlenie/kabel-mednyy-chetyrehzhilnyy-42-5-ID9Q6gz.html
Кабель медный четырехжильный 4*2,5

Алюминиевый конечно в несколько раз дешевле, и не ударит по деньгам, но читал, что он хуже, хотя толще.  Хотя его могу купить 300 метров за 90$, а медного всего 100 метров за эти деньги.
Медный, четырехжильный – могу скрутить 3 жилы в одну и бросить на фазу, а одну жилу оставить для Нуля. Или как лучше?
Денег менять все нет. Имею, то что имею, но жить хочется, поэтому прошу совета. Сильно не пинайте, если что-то неправильно написал.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
1) сечение фазного проводника должно быть равно или меньше,чем сечение нулевого.
2) точно сказать, даст ли эта замена что-то сложно, так как не знаем, из чего вы там линию протянули эту. А вообще,падение напряжения считается примерно так http://www.ivtechno.ru/raschet_4 .
Допустим, 220 вольт подаётся в начале кабеля , а пусковой тк холодильника- 15 ампер, получаем падение напряжениятолько на алюминиевом кабеле около 43 вольт, тоесть,будет 176 вольт на нагрузке. По госту ,всё оборудование должно работать при 182...242 вольтах. Тоесть, гарантии,что холодильник запустится даже при 300 метрах нет, а у вас ещё поболее. со стабилизатором ,при 300 метрах того алюминивого кабеля ,думаю,запустился бы, а вот когда к 300 метрам добавятся ещё 100 неизвестного провода-хрен знает.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн igoryk

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • igoryk - ученик
    • E-mail
1) сечение фазного проводника должно быть равно или меньше,чем сечение нулевого.
2) точно сказать, даст ли эта замена что-то сложно, так как не знаем, из чего вы там линию протянули эту. А вообще,падение напряжения считается примерно так http://www.ivtechno.ru/raschet_4 .
Допустим, 220 вольт подаётся в начале кабеля , а пусковой тк холодильника- 15 ампер, получаем падение напряжениятолько на алюминиевом кабеле около 43 вольт, тоесть,будет 176 вольт на нагрузке. По госту ,всё оборудование должно работать при 182...242 вольтах. Тоесть, гарантии,что холодильник запустится даже при 300 метрах нет, а у вас ещё поболее. со стабилизатором ,при 300 метрах того алюминивого кабеля ,думаю,запустился бы, а вот когда к 300 метрам добавятся ещё 100 неизвестного провода-хрен знает.


Спасибо за быстрый ответ. Первые 200 метров у меня 2x1.5, покупал в магазине по 0,5$ за метр. Так что лучше взять, тот алюминиевый или же медный 4х2,5 и скрутить их два по два?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
падение напряжения меньше будет на медном 4х2,5 ,скрученном по две жилы, НО его же вам недостаточно по длине!

Сообщения объединены: 13.09.2014, 19:30:22
2х1,5 это очень малое сечение для таких длин  проводника( если 200 метров)
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Какую максимальную мощность планируете подключить?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
говорили же, холодильник, но он при пуске ампер 15 или более жрёть
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн igoryk

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • igoryk - ученик
    • E-mail
Какую максимальную мощность планируете подключить?
Да чтоб холодильник запустился, + компьютер, так как нужен по работе. Работы у нас в городе нет, собственно как и магазинов с продуктами, а в подвале все пропадает. Свет делать будут не скоро, денег нет, а еду детям тоже надо хранить. Чем больше выхожу на улицу, тем опасней. Поэтому вот и пытаюсь как-то выкрутиться и спасти положение.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
При том раскладе что у вас сейчас 200м-1,5мм + 200м-0,5 общее сопротивление провода около 20 ом.
При этом если вы нагрузите на кабель 1 кВт на нем упадет 88В. Примерно так у вас и получается.
Медный кабель 4*2,5 сдвоить жилы сечение 5. Общее сопротивление кабеля 2,8ом, на кабеле упадет
при 1 кВт - 12,6В при 3кВт - 37,8В
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igoryk

  • Проводник
  • Сообщений: 8
  • igoryk - ученик
    • E-mail
При том раскладе что у вас сейчас 200м-1,5мм + 200м-0,5 общее сопротивление провода около 20 ом.
При этом если вы нагрузите на кабель 1 кВт на нем упадет 88В. Примерно так у вас и получается.
Медный кабель 4*2,5 сдвоить жилы сечение 5. Общее сопротивление кабеля 2,8ом, на кабеле упадет
при 1 кВт - 12,6В при 3кВт - 37,8В

Спасибо за хороший просчет. Но увы, тот медный кабель уже не получается купить, остается только вариант с алюминиевым. Можете просчитать - 100 метров по 2х1,5. и будет 300 метров алюминиевого, вот этого
http://donetsk.don.slando.ua/obyavlenie/kabel-elektricheskiy-dvuzhilnyy-ID5W013.html
Спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
К сожалению по вашей ссылке нет данных кабеля. Но если то что раньше указывали (2*6)
то общее сопротивление кабеля получается 4,9 ом. При нагрузке в 1 кВт упадет на кабеле 22В,
при нагрузке в 3 кВт соответственно 66В. Но если по длине хватит лучше используйте
только алюминий.
электрофорум, форум электриков