Защитное зануление ("заземление") в квартире
haramamburu:
--- Цитата: beckbulat от 20.09.2014, 08:16:50 ---Тут нечего осмысливать.
--- Конец цитаты ---
Ну если мыслить нечем - то и не надо...
--- Цитировать ---Откуда вообще берется мысль о том, что можно на выбор применять либо ПУЭ6, либо ПУЭ7.
--- Конец цитаты ---
Вообще то это вы пытаетесь впихнуть невпихуемое - т.е. пытаетесь прикрутить нормы предписанные ПУЭ 7 в электроустановку смонтированную и до сих пор работающую по ПУЭ 7...
Не верите? Читаем ниже:
--- Цитировать ---ПУЭ
Издание седьмое
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.
--- Конец цитаты ---
Реконструкция стояка на 5ти проводный была? НЕТ.
Ваши релюшки/резисторы повышают электробезопасность? НЕТ.
А вот по последнему "выделенному" - меняем проводку в квартире - будь любезен делать по ПУЭ 7, хоть и электростояк 4х проводный и РЕ подключать некуда... и далее ждать РЕКОНСТРУКЦИЮ стояка, что б было уже все по ПУЭ 7 - не раньше.
--- Цитировать ---В случае нештатной ситуации: пожар или поражение током, не дай Бог, первый вопрос у следствия будет: почему проводка выполнена не на основании действующих норм,
--- Конец цитаты ---
См. выше.
--- Цитировать ---а на основании каких-то аналогий, которые вообще никакого отношения к электротехнике не имеют.
--- Конец цитаты ---
Аналогии как раз к месту - но для вас, а не для инспекторов
--- Цитировать ---И тот, кто эту проводку проектировал и монтировал остаток жизни посвятит выплате компенсаций пострадавшим людям.
--- Конец цитаты ---
Вот именно, тот, кто вопреки нормам, по своей наивности думающий, что повышает электробезопасность (научи дурака молиться) втыкая реле, резюки, заземляясь на водопровод.
--- Цитировать ---Похоже, дискуссия перестала носить конструктивный характер.
--- Конец цитаты ---
Эт точно... За сим и откланиваюсь.
megrad:
А где автор?
Вообще был задан вопрос как сделать РЕ.
В данной ситуации проще дотянуть провод от ВРУ дома, если соседи не жмоты то мона сделать заземление всем.
И даже перетянуть стояк это будет проводится как капремонт и согласовывать не с кем не надо.
beckbulat:
--- Цитата: haramamburu от 20.09.2014, 14:27:09 ---
--- Цитата: beckbulat от 20.09.2014, 08:16:50 ---Тут нечего осмысливать.
--- Конец цитаты ---
Ну если мыслить нечем - то и не надо...
--- Цитировать ---Откуда вообще берется мысль о том, что можно на выбор применять либо ПУЭ6, либо ПУЭ7.
--- Конец цитаты ---
Вообще то это вы пытаетесь впихнуть невпихуемое - т.е. пытаетесь прикрутить нормы предписанные ПУЭ 7 в электроустановку смонтированную и до сих пор работающую по ПУЭ 7...
Не верите? Читаем ниже:
--- Цитировать ---ПУЭ
Издание седьмое
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.
--- Конец цитаты ---
Реконструкция стояка на 5ти проводный была? НЕТ.
Ваши релюшки/резисторы повышают электробезопасность? НЕТ.
А вот по последнему "выделенному" - меняем проводку в квартире - будь любезен делать по ПУЭ 7, хоть и электростояк 4х проводный и РЕ подключать некуда... и далее ждать РЕКОНСТРУКЦИЮ стояка, что б было уже все по ПУЭ 7 - не раньше.
--- Цитировать ---В случае нештатной ситуации: пожар или поражение током, не дай Бог, первый вопрос у следствия будет: почему проводка выполнена не на основании действующих норм,
--- Конец цитаты ---
См. выше.
--- Цитировать ---а на основании каких-то аналогий, которые вообще никакого отношения к электротехнике не имеют.
--- Конец цитаты ---
Аналогии как раз к месту - но для вас, а не для инспекторов
--- Цитировать ---И тот, кто эту проводку проектировал и монтировал остаток жизни посвятит выплате компенсаций пострадавшим людям.
--- Конец цитаты ---
Вот именно, тот, кто вопреки нормам, по своей наивности думающий, что повышает электробезопасность (научи дурака молиться) втыкая реле, резюки, заземляясь на водопровод.
--- Цитировать ---Похоже, дискуссия перестала носить конструктивный характер.
--- Конец цитаты ---
Эт точно... За сим и откланиваюсь.
--- Конец цитаты ---
Голословные заявления без какой-либо аргументации. Даже комментировать не буду. Всякие там релюшки защищают ВСЕ электроустановки во ВСЕЙ энергосистеме.
Изменение схемы электропроводки внутри квартиры - это уже реконструкция энергоустановки.
Автору правильнее (но дороже) заказать проект. Если этого не делать:
- мое предложение -заземлиться от металлоконструкций, объединив их все в ДСУП. Вероятность появления потенциала сразу на всех металлоконструкциях ничтожна. Это требование ПУЭ7, при любом раскладе к нему никто не придерется;
- ваше предложение - ничего не делать, ждать пока на каком-нить отдельном радиаторе появится потенциал, или на стиральной машине, где он обязательно появится. Это только вопрос времени. И хорошо если УЗО правильно отработает
- еще было предложение: взять PE от N на стояке. При обрыве нуля или при перефазировке все корпуса автора окажутся под напряжением, а при соединении PE реальной землей внутри квартиры обратные токи соседей пойдут по его РЕ, что чревато пожаром.
Так что выбор за ним.
aspid_das:
Я одного не понимаю. Зачем вообще привязываться к рабочему нулю?
Для уравнивания потенциалов достаточно объединить все открытые
проводящие элементы как то ГВС, ХВС, корпус стиралки и тп.
beckbulat:
Автору так захотелось в начале ветки. Надеюсь мы его переубедили.