Схема эл.щитка 3-х комнатной квартиры

<< < (2/4) > >>

aspid_das:

--- Цитата: Агейка от 03.07.2014, 23:14:48 ---Автоматы1P+N на свет 10А на розетки 16А.
--- Конец цитаты ---
Гут. За исключением неудобства коммутации. И розетки лучше все под УЗО
хотя бы под одно несколько групп

--- Цитировать --- УЗО 16А-10мА-одно на стиральную машину второе на посудомоечную машину.
--- Конец цитаты ---
Если обе в сухом помещении кухни лучше 30мА тк суммарные токи
утечки могут приводить к ложным срабатываниям. Но не критично

--- Цитировать ---На розетки которые на кухне и в ванной комнате УЗО 25А-30мА.
--- Конец цитаты ---
На ванную 10мА и отдельно от остального

Агейка:

--- Цитата: megrad от 03.07.2014, 23:01:11 ---Прежде чем делать электрику в квартире озаботесь состоянием питающего стояка
На вводе после счётчика не хватает УЗМ-51 или МР 63
Кухню и ванну разделить
Бойлер на отдельную группу либо диф либо узо с автоматом
Духовку и СВЧ разделить
А варочная поверхность газовая ?
Если нет то это отдельная группа
Тёплый пол будет, если да то это отдельная группа
Что собираетесь подключать в ванной?
Отдельная группа на комп и остальные IT приблуды
НА каждую комнату добавить саои группы для розеток
Балкон ,если он есть, стеклить будете?
Если да то добавить группу на болкон

--- Конец цитаты ---
Плита газовая СВЧ нет Будет духовой шкаф с функцией СВЧ.Стояк я знаю у нас уже сто лет никто ничего не делал.На лестничной клетки стоит Наш кондовый автомат на 25А а у себя на схеме я перед счетчиком вводной автомат поставил

megrad:
вводной автомат защищает только вашу линию до счётчика
если отгорит ноль то автомат не спасёт

danilll:
1. Раз у вас отдельный провод заземления ,то диференциальную защиту(узо или дифавтоматы) ставить необязательно.(есть шанс,что они будут срабатывать,когда ненадо).
2. слишком много приборов на автомат 25 ампер. вместе стиралку,водонагреватель ваш,и хороший комп=отключение автомата.
3. Узнайте,какая мощьность вам выделена поставщиком электроэнергии,может поболее 25 а можно автомат.
Сообщения объединены: 05.07.2014, 17:41:364. А зачем на схеме к лампочкам накаливания заземление подходит? О_о

aspid_das:

--- Цитата: danilll от 05.07.2014, 17:40:35 ---1. Раз у вас отдельный провод заземления ,то диференциальную защиту(узо или дифавтоматы) ставить необязательно.(есть шанс,что они будут срабатывать,когда ненадо).

--- Конец цитаты ---

Какая связь?
Для розеток вне здания и для помещений с пов. опасн. УЗО обязательно.
Для освещения необязательно. Для остальных штепсельных розеток
- рекомендуемо.