Агейка:
Вот нарисовал схемку 3-х комнатной квартиры в Сталинском доме.Хотелось услышать критику профессионалов что не так и можно ли эту схему воплотить в жизнь

aspid_das:
К сожалению совершенно не видно что за номиналы вы применяете.
Вот эти узенькие двухфазные приборы это дифф?
Если дифф то зачем на стиралку и посудомойку вы включаете его через узо?
На свет дифф тоже излишество. Достаточно просто автомат.
Чем красоты вырисовывать лучше бы нормальную схему начертили
хоть от руки но с полными обозначениями. А так бесполезная картинка
 
Сообщения объединены: 03.07.2014, 20:57:29Если это 1L+N розетки комнат без диффзащиты.
На ванную лучше ставить отдельное узо 10мА.
Кроме того 1L+N очень сложно коммутировать.
Лучше просто автомат и загнать их по гребенку

SHTuZER:
Могу лишь предполагать что изображено т.к. не разглядеть даже с увеличением. Для себя добавил бы на все розетки УЗО  10 мА, Полагаю уменьшил бы количество автоматов за счет объединения каких-либо линий. Каких - завит от планировки квартиры. Так не скажу.

megrad:
Прежде чем делать электрику в квартире озаботесь состоянием питающего стояка
На вводе после счётчика не хватает УЗМ-51 или МР 63
Кухню и ванну разделить
Бойлер на отдельную группу либо диф либо узо с автоматом
Духовку и СВЧ разделить
А варочная поверхность газовая ?
Если нет то это отдельная группа
Тёплый пол будет, если да то это отдельная группа
Что собираетесь подключать в ванной?
Отдельная группа на комп и остальные IT приблуды
НА каждую комнату добавить саои группы для розеток
Балкон ,если он есть, стеклить будете?
Если да то добавить группу на болкон

Агейка:
Автоматы1P+N на свет 10А на розетки 16А. УЗО 16А-10мА-одно на стиральную машину второе на посудомоечную машину.На розетки которые на кухне и в ванной комнате УЗО 25А-30мА. На духовой шкаф с функцией СВЧ провод  3х4 квадрата автомат 25А.Ввод в квартиру 3х6 квадрата.Счетчик ABB Delta стоит в квартире 10(80)А. А про картинку я сам не понял почему она так плохо загрузилась.Будет время попробую перегрузить.