Агейка:

--- Цитата: danilll от 05.07.2014, 17:40:35 ---1. Раз у вас отдельный провод заземления ,то диференциальную защиту(узо или дифавтоматы) ставить необязательно.(есть шанс,что они будут срабатывать,когда ненадо).
2. слишком много приборов на автомат 25 ампер. вместе стиралку,водонагреватель ваш,и хороший комп=отключение автомата.
3. Узнайте,какая мощьность вам выделена поставщиком электроэнергии,может поболее 25 а можно автомат.
Сообщения объединены: 05.07.2014, 17:41:364. А зачем на схеме к лампочкам накаливания заземление подходит? О_о

--- Конец цитаты ---
Про заземление его пока нет дом Сталинский 1957года.Это я на будущее закладываю проведу 3-х проводные провода.А землю пока подключать не буду.Сейчас в квартире стоит один счетчик и автомат на 25А и еще один автомат стоит в распределительном щитке на лестничной клетке

danilll:

--- Цитата: aspid_das от 05.07.2014, 18:58:09 ---
--- Цитата: danilll от 05.07.2014, 17:40:35 ---1. Раз у вас отдельный провод заземления ,то диференциальную защиту(узо или дифавтоматы) ставить необязательно.(есть шанс,что они будут срабатывать,когда ненадо).

--- Конец цитаты ---

Какая связь?
Для розеток вне здания и для помещений с пов. опасн. УЗО обязательно.
Для освещения необязательно. Для остальных штепсельных розеток
- рекомендуемо.

--- Конец цитаты ---
Такая связь,что дифзащита обязательна в системе TT ,а в любых вариантах системы  TN, дифзащита должна быть только в случае,если тока замыкания на защитное заземление не достаточно для мгновенного отключения защиты(а его везде достаточно при автоматах с характеристикой С)

Вне строения у ТС никаких розеток нету, если считать ванную помещением с пов.опастностью,то да,там диф защита необходима. Но чтото я не видел розеток в ванных вообще. И кстати,если розетку уж очень хочется туда влепить,то она должна быть защищена не хуже IP 54,и прибор,который собираетесь туда прямо скажу всунуть вилкой в эту розетку,тоже должен быть IP 54.

Рекомендованно диф защиту для розеток-это шоб при малейшей утечке тока его вышибало,и писать про это на форум,да?
Сообщения объединены: 06.07.2014, 00:27:25
--- Цитата: Агейка от 05.07.2014, 21:19:08 ---
--- Цитата: danilll от 05.07.2014, 17:40:35 ---1. Раз у вас отдельный провод заземления ,то диференциальную защиту(узо или дифавтоматы) ставить необязательно.(есть шанс,что они будут срабатывать,когда ненадо).
2. слишком много приборов на автомат 25 ампер. вместе стиралку,водонагреватель ваш,и хороший комп=отключение автомата.
3. Узнайте,какая мощьность вам выделена поставщиком электроэнергии,может поболее 25 а можно автомат.
Сообщения объединены: 05.07.2014, 17:41:364. А зачем на схеме к лампочкам накаливания заземление подходит? О_о

--- Конец цитаты ---
Про заземление его пока нет дом Сталинский 1957года.Это я на будущее закладываю проведу 3-х проводные провода.А землю пока подключать не буду.Сейчас в квартире стоит один счетчик и автомат на 25А и еще один автомат стоит в распределительном щитке на лестничной клетке

--- Конец цитаты ---

да,если заземления нет,то ставить узо или дифавтоматы,короче говоря,диеренциальную защиту. Но имейте ввиду,она может реагировать когда ненадо-например ,в компе блок питания запылён,и утечка идёт,или стена какая-то с розеткой сырая,и утечка идёт-защиту повышибает.

 

aspid_das:

--- Цитата: danilll от 06.07.2014, 00:24:10 ---...дифзащита должна быть только в случае,если тока замыкания на защитное заземление не достаточно для мгновенного отключения защиты(а его везде достаточно при автоматах с характеристикой С)
--- Конец цитаты ---

Ну вот из вашего же примера - сырая стена. По ней растекается потенциал.
Его недостаточно для мгновенного отключения автомата по кз.
Представляет он угрозу? Или это ложные срабатывания?
И потом это не я придумал.
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
7.1.79...Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц. 

--- Цитировать ---Но чтото я не видел розеток в ванных вообще.
--- Конец цитаты ---
Тем н менее она (они) есть
И кстати, кто сказал что заземление светильников не требуется?
А если они имеют металлический корпус?

danilll:
небольшая утечка в стену опасность для человека практически не представляет(очень малый ток потомучто), а вот УЗО вышибать будет всё время. Так что тут уж хозяин-барин-выполнять рекомендацию,или нет.

Ну если есть прям такое уж желание розетку в ванную запихать,то да,конечно,надо соблюдать ПУЭ. Но розетка нужна IP 54 или выше.

светильники с металическим корпусом,да,могут заземлятся,особенно люминисцентные с эпра,  но на схеме тонарисованы лампы накаливания в патронах,им что заземлять?

aspid_das:
Утечка ниже 30мА УЗО не сработает.
А выше 30мА уже представляет опасность.
Не думаю, что ТС так и оставит патроны с лампочками.
Наверно все же будут светильнички. Металл или пластик
пока неизвестно, но заземляющую жилу на них вывести
- целесообразно.