Автор Тема: Выбивает автоматы без видимых причин.  (Прочитано 17279 раз)

Оффлайн nik_fil

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • nik_fil - ученик
    • E-mail
Добрый день. Ситуация такая: иногда (несколько раз месяц) без видимых причин выбивает автомат 20 А. Чаще это происходит ночью, когда не работают ни какие электроприборы, только пара лампочек накаливания. Сегодня, например, ночью выбило автомат часа в три. Включил. Автоматы не выбило, если бы было КЗ, но утром автомат опять оказался выключенным. Снова включил, всё нормально. Подскажите где искать проблемы?
Описание:  дом в деревне, разводка в доме + гараж + баня + сарай. Всё подключено через один автомат, некоторые хозпостройки подключены через розетки. Есть переход с медного провода на алюминий через лужёную, предположительно,  шайбу.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
У вас там именно автомат, или дифавтомат?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... разводка в доме + гараж + баня + сарай. Всё подключено через один автомат, ...
Купите четыре автомата (16А) и подключите свои линии ... какая линия будет выключаться - там и ищите.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Отключите гараж+баня+сарай и ( хозпосртойки, включенные через розетки ). Если опять на "никаком" потреблении выбъет автомат - проверяем все проводку, вскрываем розетки, смотрим что там и т.п. Если дифф, а не автомат,  нужно искать доп. утечки.
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Отключите гараж+баня+сарай и ( хозпосртойки, включенные через розетки ). ..
Отключить и примерно месяц ждать?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн nik_fil

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • nik_fil - ученик
    • E-mail
Всем спасибо, приемлемых способов решения пока не нашёл. Рассчитывал на примерно такой вариант: отключаешь, например, гараж и прозваниваешь проводку на предмет пробоя изоляции... Не катит?
 Доп информация: автомат С20, не УЗО.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
А если для начала просто заменить этот автомат? Может не исправный?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... Рассчитывал на примерно такой вариант: отключаешь, например, гараж и прозваниваешь проводку на предмет пробоя изоляции... Не катит?
Если у Вас имеется мегер ... к чему было писать вообще.
Если собираетесь "звонить" тестером ... ничо не покажет ... "ванговать" даже нет смысла. Пробой изоляции и замыкание разные вещи ... и в Вашем случае проявляются в не постоянном режиме. И где гарантия, что пробой именно в проводах?
Мое мнение ... надо расщеплять защиту.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн nik_fil

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • nik_fil - ученик
    • E-mail
... Рассчитывал на примерно такой вариант: отключаешь, например, гараж и прозваниваешь проводку на предмет пробоя изоляции... Не катит?
Если у Вас имеется мегер ... к чему было писать вообще.
Если собираетесь "звонить" тестером ... ничо не покажет ... "ванговать" даже нет смысла. Пробой изоляции и замыкание разные вещи ... и в Вашем случае проявляются в не постоянном режиме. И где гарантия, что пробой именно в проводах?
Мое мнение ... надо расщеплять защиту.
Мегера нет, но можно найти. Грешным делом, была надежда что тестером можно обойтись. Пишу, по тому что этим не когда не занимался лично и хочу выяснить нюансы. Неохота потрошить всю проводка наугад, методом тыка.
Понимаю так:
1) пробой изоляции не есть короткое замакание;
2) пробой изоляции + некоторое (достаточное) количество влажности = короткое замыкание. Такое возможно? Если да, то прозвонить мегометром по участкам...
"...расщеплять защиту..." Что это значит?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
....когда не работают ни какие электроприборы, только пара лампочек накаливания. ....
  Так не включайте лампочки....Возможно такую хрень ,дает холодильник,или электро водонагреватель,короче устройство в котором есть термостат.
« Последнее редактирование: 01.07.2014, 19:16:56 от Dcent25 »

Dcent25