Автор Тема: Выбивает автоматы без видимых причин.  (Прочитано 17279 раз)

Оффлайн nik_fil

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • nik_fil - ученик
    • E-mail
Добрый день. Ситуация такая: иногда (несколько раз месяц) без видимых причин выбивает автомат 20 А. Чаще это происходит ночью, когда не работают ни какие электроприборы, только пара лампочек накаливания. Сегодня, например, ночью выбило автомат часа в три. Включил. Автоматы не выбило, если бы было КЗ, но утром автомат опять оказался выключенным. Снова включил, всё нормально. Подскажите где искать проблемы?
Описание:  дом в деревне, разводка в доме + гараж + баня + сарай. Всё подключено через один автомат, некоторые хозпостройки подключены через розетки. Есть переход с медного провода на алюминий через лужёную, предположительно,  шайбу.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
У вас там именно автомат, или дифавтомат?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... разводка в доме + гараж + баня + сарай. Всё подключено через один автомат, ...
Купите четыре автомата (16А) и подключите свои линии ... какая линия будет выключаться - там и ищите.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Отключите гараж+баня+сарай и ( хозпосртойки, включенные через розетки ). Если опять на "никаком" потреблении выбъет автомат - проверяем все проводку, вскрываем розетки, смотрим что там и т.п. Если дифф, а не автомат,  нужно искать доп. утечки.
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Отключите гараж+баня+сарай и ( хозпосртойки, включенные через розетки ). ..
Отключить и примерно месяц ждать?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн nik_fil

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • nik_fil - ученик
    • E-mail
Всем спасибо, приемлемых способов решения пока не нашёл. Рассчитывал на примерно такой вариант: отключаешь, например, гараж и прозваниваешь проводку на предмет пробоя изоляции... Не катит?
 Доп информация: автомат С20, не УЗО.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
А если для начала просто заменить этот автомат? Может не исправный?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... Рассчитывал на примерно такой вариант: отключаешь, например, гараж и прозваниваешь проводку на предмет пробоя изоляции... Не катит?
Если у Вас имеется мегер ... к чему было писать вообще.
Если собираетесь "звонить" тестером ... ничо не покажет ... "ванговать" даже нет смысла. Пробой изоляции и замыкание разные вещи ... и в Вашем случае проявляются в не постоянном режиме. И где гарантия, что пробой именно в проводах?
Мое мнение ... надо расщеплять защиту.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн nik_fil

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • nik_fil - ученик
    • E-mail
... Рассчитывал на примерно такой вариант: отключаешь, например, гараж и прозваниваешь проводку на предмет пробоя изоляции... Не катит?
Если у Вас имеется мегер ... к чему было писать вообще.
Если собираетесь "звонить" тестером ... ничо не покажет ... "ванговать" даже нет смысла. Пробой изоляции и замыкание разные вещи ... и в Вашем случае проявляются в не постоянном режиме. И где гарантия, что пробой именно в проводах?
Мое мнение ... надо расщеплять защиту.
Мегера нет, но можно найти. Грешным делом, была надежда что тестером можно обойтись. Пишу, по тому что этим не когда не занимался лично и хочу выяснить нюансы. Неохота потрошить всю проводка наугад, методом тыка.
Понимаю так:
1) пробой изоляции не есть короткое замакание;
2) пробой изоляции + некоторое (достаточное) количество влажности = короткое замыкание. Такое возможно? Если да, то прозвонить мегометром по участкам...
"...расщеплять защиту..." Что это значит?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
....когда не работают ни какие электроприборы, только пара лампочек накаливания. ....
  Так не включайте лампочки....Возможно такую хрень ,дает холодильник,или электро водонагреватель,короче устройство в котором есть термостат.
« Последнее редактирование: 01.07.2014, 19:16:56 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Если все питается через 1 единственный автомат и он у вас большее время работал на максимуме
своих возможностей он просто "устал" и дает ложные срабатывания. Такое бывает.
Проверить только заменой. Бывают еще ложные срабатывания при резких скачках напряжения.
Все советы какие можно применить вам уже дали:
1 заменить автомат на заведомо исправный
2 отключать нагрузку частями чтобы выяснить какая сбоит. Ждать ли месяц?
   Если выбивает раз в месяц то да. Если раз в день, то и пары дней достаточно.

А вообще очень скудно с информацией. Какой кабель марка, сечение? Как проложен?
Какая нагрузка? Если нельзя замерить ток то хотя бы приблизительно просуммируйте
мощности. Приветствуются фото и схема.
Можно сколько угодно гадать на кофейной гуще а у вас возможно неизолированные скрутки в луже плавают
электрофорум, форум электриков

Оффлайн nik_fil

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • nik_fil - ученик
    • E-mail
Ну что же... Проводка ВВГ 2*2,5 и АВВГ 2*2,5. Проложена в помещении наружно; хозпостройки запитаны по воздуху тем же кабелем; ток на момент срабатывания менее 1 Ампера; суммарная нагрузка (зимой) может превышать 20 Ампер (тогда срабатывает автомат)...вроде бы всё, про скрутки в луже писать не стану. 

Сообщения объединены: 01.07.2014, 21:32:46
....когда не работают ни какие электроприборы, только пара лампочек накаливания. ....
  Так не включайте лампочки....Возможно такую хрень ,дает холодильник,или электро водонагреватель,короче устройство в котором есть термостат.
...и как с термостатами "бороться"?
« Последнее редактирование: 01.07.2014, 21:32:46 от nik_fil »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
nik_fil без обид. мы же не знаем с чем имеем дело а давать советы вслепую занятие бесперспективное. по воздуху как проложено? тросом? пролет между концами большой?
может поломаться у основания пролета кабель тонкий, его на ветру как соплю болтает.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Всем спасибо, приемлемых способов решения пока не нашёл. Рассчитывал на примерно такой вариант: отключаешь, например, гараж и прозваниваешь проводку на предмет пробоя изоляции... Не катит?
 Доп информация: автомат С20, не УЗО.
О чем рассчитывали, почти все и подразумевали изначально.... попытались дать что то выходящее из этого расчета...
На будущее - такую разветвленную сеть надо поделить на разные автоматы, не только для выявления неисправной цепи, но и для автономности цепей. Например выбило гараж, а дом и сарай все работает...
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
...
...и как с термостатами "бороться"?

Отыскать ,неисправное устройство с термостатом, методом исключений ,а затем его отремонтировать ...

Dcent25

Оффлайн m.viktor

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • m.viktor - ученик
  • Главное, что бы фаза была
    • E-mail
Можно для начала поставить 2 автомата, а когда выбьет еще раз разделить нагрузку.
В электрике всего две неисправности: либо нет контакта там, где он нужен - либо он есть там, где совсем не нужен