Автор Тема: Потянет ли Дифавтомат две нагрузки?  (Прочитано 53373 раз)

Оффлайн Fulia

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Fulia - ученик
Можно ли подключить к одному дифавтомату две розетки с заземлением - для стиралки и посудомойки? Если да, то какого ампеража выбрать ДА, и достаточен ли провод на 2,5 квадрата?
Вариант УЗО + 2 автомата не подходит из-за отсутствия места на щитке.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Мощность стиралки и посудомойки в студию, материал и марку провода в студию.
 И вообще,вы их хотите только порознь включать,или и вместе тоже?
Если есть заземление,значет речь идёт об электросистеме TN-C-S или же  TN-S, в них дифавтомат не обязателен,достаточно автоматического выключателя обычного.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Fulia

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Fulia - ученик
Мощность стиралки 2,2кВт, посудомойки - 2 кВт. Провода медные многожильные в гофрированном шланге. Новостройка. В шахте шина заземления.
Работать агрегаты могут и одновременно тоже.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Для кабеля с жилами 2,5 максимальный рекомендуемый ампераж автомата 20А,
что 4,4 кВт и ваш предел. Но обычно такие агрегаты не работают длительное
время одновременно и с максимально мощностью. Если конечно стирка и мытье
посуды не является вашим хобби  ;).
Другой вопрос по утечкам. Ток утечки 30мА - гут, если оба агрегата в сухом
помещении, например на кухне. Вот если стиралка в ванной, надо ставить 10мА
тогда в купе с посудомойкой могут быть ложные срабатывания.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Fulia

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Fulia - ученик
Значит, можно поставить дифавтомат на 30мА/20А, а после него две параллельные розетки с заземлением? Или это рискованно?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Если кабель не проложен, правильно было бы перестрахериться и заложить 4-ку. Или 2*2,5.
Все же нагрузка большая а вы стоите на верхнем пределе. Ну чтобы потом не муздрыкаться
с устройством, которое отключало бы одну розетку пока работает другая (недавно было обсуждение)
Линией вы не рискуете, ее надежно защитит от перегрузки автомат. Самое большое неудобство
это то что он может изредка отработать по перегрузу. Так что если линия уже проложена,
ставьте 20А 30мА и голову не ломайте.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Fulia

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Fulia - ученик
Спасибо. Просто выдерну из гофрошланга 2,5 провод, протянув вместо него четвёрку. Хотя нет, между розетками оставлю 2,5 квадрата.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Спасибо. Просто выдерну из гофрошланга 2,5 провод, протянув вместо него четвёрку

И соответственно диф 25А 30мА что абсолютно покроет все потребности.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Fulia

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Fulia - ученик
Кстати, вы не сталкивались с фирмой TOMZN?
Например, http://ru.aliexpress.com/item/DPNL-1P-N-16A-230V-50HZ-60HZ-Residual-current-Circuit-breaker-with-over-current-protection-RCBO/625665109.html



Приличный на вид дифавтомат, и цена удобоваримая.
« Последнее редактирование: 30.06.2014, 11:45:20 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Бойтесь китайцев дары приносящих... Ну что можно купить за 200 рублей?
Это же ваша безопасность и ваших близких. На чем никак не стоит экономить
так это на защите.
электрофорум, форум электриков