Спасибо. Просто выдерну из гофрошланга 2,5 провод, протянув вместо него четвёрку
Приличный на вид дифавтомат, и цена удобоваримая.
Ещё вопрос.В ванной комнате от распредкоробки питаются розетка для фена и освещение. Защищены они автоматом на 16 ампер. Можно ли запитать этот автомат от УЗО 30мА/25А, если тот также защищает и розеточную группу гостиной?
Суммарный ток всех автоматов подключенных к выходу УЗО, не должен превышать номинальный ток УЗО.
Цитата: Topmo3 от 01.07.2014, 14:24:11Суммарный ток всех автоматов подключенных к выходу УЗО, не должен превышать номинальный ток УЗО.... если УЗО не имеет защиты выше. То бишь, если перед УЗО есть АВ 25А, то после УЗО можно вешать хоть 100500 автоматов....
sergey_sav® ... спасибо, понял. Себе так, сделать мог бы ... но посторонним нет.
Себе так, сделать мог бы ... но посторонним нет.
... Но если сумма достигнет критического максимума вырубит ввод.