Тематический раздел > Электроника и автоматика
3-х фазное подключение тенов через термореле и контактор
dcent25:
Игорь
«Ответ #35 :Вчера в 21:36:13 »
"Тэны на 220В.Заказчик купил 3-хфазный контактор (сам не видел но говорит большой :o ррррр) сказали что 15 кВт выдержит и темодатчик.(все российского производства) Катушка на контакторе на 380В. Нарисуйте схемку как мне эту ерунду собрать." ...
Подключение тэнов на 220В.
Topmo3:
А я предлагаю такую схему ... :D
Сообщения объединены: 30.03.2014, 13:06:35
--- Цитата: Игорь от 29.03.2014, 23:36:13 ---... термодатчик ...
--- Конец цитаты ---
Конешно, хозяин барин, но ...
С термодатчиком, без возможности регулировать температуру отработки, замаетесь, имхо. Вам нужен терморегулятор.
dcent25:
Схема вполне работоспособна .
Но все таки ,защита цепей управления и мотора двигателя, не помешала бы.
Блокировка включения тэнов ,при не срабатывании вентилятора(даже по механической части), тоже нужна.
Как ,писал выше,термодатчиком ,регулировать температуру, можно меняя его место установки ,по отношению к нагревателям.
Topmo3:
--- Цитата: Dcent25 от 30.03.2014, 13:11:39 ---... ,защита цепей управления и мотора двигателя, не помешала бы ...
--- Конец цитаты ---
Предохранитель на цепи управления, согласен, не помешает.
А вот мотора двигателя не понял ... на Вашей схеме, тоже его нет.
--- Цитировать ---... Блокировка включения тэнов ,при не срабатывании вентилятора(даже по механической части), тоже нужна ...
--- Конец цитаты ---
Предлагаете тахо_датчик, что ли?
На фига он нужен ... при перегреве, отработает термореле, смотря как далеко от тэнов он будет установлен.
На крайняк можно поставить микруху с лепестком, как на ВДэшках.
--- Цитировать ---... термодатчиком ,регулировать температуру, можно меняя его место установки ,по отношению к нагревателям ...
--- Конец цитаты ---
Это будет еще тот "гемор" ... искать оптимальное место установки датчика ... потому и предлагал регулируемый.
danilll:
На кой дьявол вообще городить блокировку на вентилятор,и предусматривать контактор на вентилятор? Аварийного терморасцепителя на тэнах хватит!
Навигация