3-х фазное подключение тенов через термореле и контактор

<< < (8/18) > >>

Игорь:
Доброго времени суток опять я ;)
Ездил сегодня смотреть эту штуку.Решили 6 тенов по 3 кв не подключать а оставить примерно я думаю 3 шт.
Вентилятор будет работать постоянно через отдельный автомат.
Тэны на 220в.Заказчик купил 3-хфазный контактор (сам не видел но говорит большой :oррррр) сказали что 15 кв выдержит и темодатчик.(все российского производства)
Катушка на контакторе на 380в.Нарисуйте схемку как мне эту ерунду собрать.
Просто никогда этим не занимался как то не приходилось а спросить то не у кого.
Зарание спс 8)

danilll:
Почему только 3 тэна решили оставить? щас рисую. Только скажите,сеть точно 220/380 TNc?
Сообщения объединены: 29.03.2014, 23:43:00
--- Цитата: Topmo3 от 29.03.2014, 19:19:20 ---
--- Цитата: danilll от 29.03.2014, 19:13:59 ---Тэны бывают для спокойного воздуха(менее 2,2 вт/кв см активной площади) и обдуваемые-более 2,2. Судя по габаритам,у тс обдуваемые. Они без обдува горят!

--- Конец цитаты ---
Горят ... но не через секунды, и даже не через минуты.
На крайняк, предусмотреть отключение их, в случае останова вентилятора.

--- Цитата: danilll от 29.03.2014, 19:13:59 ---... инертен сам тэн ...
--- Конец цитаты ---
Именно инерцию нагревания я и говорил,  на требование ... включать вентилятор вперед тэнов. Нихрена им не будет, за время разгона вентилятора.

--- Конец цитаты ---
вентилятор разгоняется ну не более 5 секунд,да ,за это время тэны с 0 до 20 градусов может нагреются,но не больше!
Сообщения объединены: 29.03.2014, 23:44:10И ещё вопрос ТС- какой контактор-нормально отключонный или выключеный или с магнитной защёлкой?

Игорь:
Почему 3 тена потому что при 6 тенах нафиг все сгорит а если мало будет то контактор все равно с запасом небольшим.
Вы имеете введу тнс что там защитное зануление и земли нету?
Сообщения объединены: 29.03.2014, 23:51:29Настчет контактора  он сказал что как раньше советские были типо такой (не видел я конатктор просто сегодня сам)+15 кв держит и катушка на 380.
Просто он сам все на базаре покупал я ему просто сказал что надо сказать для чего нужно а ему дадут все :o
Сообщения объединены: 29.03.2014, 23:52:27А че ппц разница думаете огромная

danilll:
вот схема, для сети 220/380 TNc ,для нормально отключонного контактора(он  когда его катушка обезточена,выключен,когда на катушку подаётся напряжение,замыкает свои контакты),с катушкой на 380 вольт,для тэнов на 220 вольт
Сообщения объединены: 30.03.2014, 00:07:49Описание схемы три тэна соединены одним из своих выводов в общюю точку,в которую подсоединён же проводник PEN. к свободным выводам тэнов подключены фазные провода -А, В, С . Фазировка не имеет значение,тоесть,если поменять местами фазы А и В ,будет работать также. В разрыв фазных проводов А ,В ,С вставлен контактор. Это силовая цепь.
Теперь,цепь управления.катушка контактора подключается к любым 2 фазным проводам.На схеме выбраны А и С. в разрыв её цепи вставлен терморегулятор,который при достижении нужной температуры будет вырубать цепь,и переключатель для включения цепи-обычный тумблер. Тумблер и терморегулятор должны  быть пригодными к использованию в сетях с напряжением 380 вольт.
Тумблер можно заменить обычным 3 х фазным рубильником,поставив его перед контактором. Выбирать заказчику.

Сообщения объединены: 30.03.2014, 00:16:05Но смотрите-если на самом деле там что-то не так,как вы написали,то потом не жалуйтесь,что не работает,или что искры из установки посыпались.

dcent25:
По схеме 1,термореле  управляет только КМ1 ,
КМ2  включится и подхватится своими контактами ?