3-х фазное подключение тенов через термореле и контактор

<< < (10/18) > >>

Topmo3:

--- Цитата: danilll от 30.03.2014, 14:23:34 ---На кой дьявол вообще городить блокировку на вентилятор,и предусматривать контактор на вентилятор?  Аварийного терморасцепителя на тэнах хватит!

--- Конец цитаты ---
Тоже вариант ... тока схемку, читаемую плиз, для ясности.
Опять же ... использовать уже имеющие контакты или устанавливать дополнительное оборудование ... что лучше? Это насчет блокировки.
Насчет отдельного контактора на вентилятор ... вентилятор должен постоянно "дуть" ... Вы что предлагаете его подключить напрямую к автомату?

danilll:
Да,вентилятор к общему автомату установки. Схему могу только в пдф выложить.

megrad:
3 х фазные двигатели
в идеале включаются через пускатели с тепловухой
либо надо ставить спец автомат
пускатель с кнопками и тепллвухой стоит дешевле двигателя
включение любой схемы автоматом нонсенс
автомат расчитан на определённое количество циклов
тем более будут стоять китайцы
на крайний случай поставит АП50

Topmo3:

--- Цитата: danilll от 30.03.2014, 14:53:45 ---Да,вентилятор к общему автомату установки. Схему могу только в пдф выложить.

--- Конец цитаты ---
Чо ... прямо в ПДФ рисуете? Я не умею пробовал.  :-[
А у Ва с чо ... ПАИНТа нету чоли?

SHTuZER:

--- Цитата: Topmo3 от 30.03.2014, 14:03:42 --- Предлагаете тахо_датчик, что ли? 
--- Конец цитаты ---
Таходатчик не нужен, фиксировать напор воздуха подпружиненой лопатой с нормально разомкнутыми контактами, к примеру. Принцип коромысла.