Тематический раздел > Электроника и автоматика

3-х фазное подключение тенов через термореле и контактор

<< < (7/18) > >>

Topmo3:

--- Цитата: megrad от 29.03.2014, 18:01:10 ---тэн тэну рознь
сколько тепловетиляторов из за этого погорело

--- Конец цитаты ---
Не надо путать китайские тепловентиляторы с нашими, промышленными тэнами.
У ТСа задачка то простейшая ... ничего там сложного. Термо_датчик ставить на выходе воздуха и никаких проблем.
Тепловая инерционность у тэнов огромная ... нинафиг переключения по мощности не нужны.

danilll:
Тэны бывают для спокойного воздуха(менее 2,2 вт/кв см активной площади) и обдуваемые-более 2,2. Судя по габаритам,у тс обдуваемые. Они без обдува горят!
Сообщения объединены: 29.03.2014, 19:18:10Инертности большой в плане передачи температуры от тэна нету-вспомните фен.,инертен сам тэн. Так что регулировать включением групп тэнов,как я писал.

Topmo3:

--- Цитата: danilll от 29.03.2014, 19:13:59 ---Тэны бывают для спокойного воздуха(менее 2,2 вт/кв см активной площади) и обдуваемые-более 2,2. Судя по габаритам,у тс обдуваемые. Они без обдува горят!

--- Конец цитаты ---
Горят ... но не через секунды, и даже не через минуты.
На крайняк, предусмотреть отключение их, в случае останова вентилятора.

--- Цитата: danilll от 29.03.2014, 19:13:59 ---... инертен сам тэн ...
--- Конец цитаты ---
Именно инерцию нагревания я и говорил,  на требование ... включать вентилятор вперед тэнов. Нихрена им не будет, за время разгона вентилятора.

danilll:
За несколько минут так тэны горят. Аварийного теплового расцепителя хватит,вентиляторы надёжные все.

Topmo3: