Тематический раздел > Электроника и автоматика
3-х фазное подключение тенов через термореле и контактор
dcent25:
Все идеи имеют право на жизнь .....! :)
danilll:
Да,работать будет и так. Пусть выбирает сам ТС и его заказчик!
SHTuZER:
Вводя датчики температуры нужно закладываться на инерционость системы. Т.е. я не стал бы подавать макс мощность сразу, а включал бы ТЭН-ы с небольшой задержкой, в несколько этапов. Т.е. включилась первая часть - через 5 мин температура мала, свключилась вторая часть, через 5 мин мало, включилась третья часть - через 5 мин - достаточно. Все больше не включилось ничего. Темперетура превысила верхний порог - третья часть отключилась, ну и т.п. Включать и выключать все ТЭН-ы для регулировки температуры потока мне кажется не к чему. Время 5 мин взял из головы, так что это просто цифра. Может нужно больше или меньше.
Topmo3:
--- Цитата: megrad от 29.03.2014, 12:04:58 ---напоминаю двигатель запускается раньше иначе тэны перегреются ...
--- Конец цитаты ---
С какого хрена они перегреются?
Всю жизнь, в бытовках "пашут" заводские печки, с тремя, а то и больше тэнами. И совсем без вентиляторов.
Единственно соглашусь, что вентилятор не должен отключаться (кроме случая полного прекращения работы линии), даже когда отработает термо_реле, при превышении градусов.
megrad:
тэн тэну рознь
сколько тепловетиляторов из за этого погорело
Навигация