Автор Тема: Схема квартирного щита  (Прочитано 174811 раз)

Оффлайн Олег/Прага

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 87
  • Олег/Прага - ученик
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #170 : 25.05.2012, 03:51:01 »
Если бы вы жили на територии Франции, то данное подключение было бы правильным. А если бы купили американские розетки то туда бы вы вобще ничего не смогли воткнуть никакой стороной ))
Ваши вопросы возникают от незнания того что электрики в вашем регионе прекрасно должны знать ))
Электромонтажные работы в Праге и окрестностях.

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #171 : 25.05.2012, 03:55:35 »
ink_elec
На вами указанно чертеже розетки которые не используются в Чехии, а если бы использовались, то подключение бы было согласно Чешских норм ČSN.
Розетки, хрен с ними, вам Китайцы технику собирают - нуль справа?
У вас МЭК (IEC) действует?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Олег/Прага

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 87
  • Олег/Прага - ученик
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #172 : 25.05.2012, 04:04:27 »
aspid_das
Если у вас нет газа и все пользуются электроплитами, то нагрузка может быть одинаковой, но если такие плиты лиш у немногих людей, то они могут быть подключены неравномерно и в какойто момент перегрузить одну из линий. Эта дискусия на длительное время. Если сократить, то трёхфазные линии в обьекты трансформаторную станцию нагружают более равномерно. В Чехии используют больше усилий для того чтобы лини не перегружались. Например в Украине можна поставить главный защитный автомат, какой в голову сбредёт, а в Чехии за каждый ампер нужно платить при установке автомата, а потом ещё фиксированную суму каждый месяц. Потому никто нехочет иметь бесмысленно сильный автомат.
Электромонтажные работы в Праге и окрестностях.

Оффлайн Олег/Прага

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 87
  • Олег/Прага - ученик
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #173 : 25.05.2012, 04:07:06 »
ink_elec
МЭК (IEC) у нас не действует.
Откуда у вас информация, что у нас технику собирают китайцы ?? ))

Я уже писал - таковы нормативы ČSN в Чехии. Нет разницы кто что собирает ))
« Последнее редактирование: 25.05.2012, 04:12:36 от Олег/Прага »
Электромонтажные работы в Праге и окрестностях.

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #174 : 25.05.2012, 04:12:08 »
МЭК (IEC) не действует.
До вас тоже когда нить доберутся, повысив вам уровень электробезопасности.


1Откуда у вас информация, что у нас технику собирают китайцы ?? ))
2Например в Украине можна поставить главный защитный автомат, какой в голову сбредёт
1 Предположение, брат живет в Кладно.
2 Давно там небыли, видимо.
« Последнее редактирование: 25.05.2012, 04:14:02 от ink_elec »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Олег/Прага

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 87
  • Олег/Прага - ученик
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #175 : 25.05.2012, 04:14:14 »
Да нет...
Китайских товаров здесь полно. И некачественных тоже.
Надо смотреть что покупаете и для чего..
Я сторонник качественных товаров и электро материала в том числе. Если заказчик хочет некачественный материал за пару копеек - за роботу не берусь.
« Последнее редактирование: 25.05.2012, 04:16:34 от Олег/Прага »
Электромонтажные работы в Праге и окрестностях.

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #176 : 25.05.2012, 04:21:46 »
Я сторонник качественных товаров и электро материала в том числе.
В выше приведенной схеме, у Вас PEN идет (2х проводка) на розетки, и там перемычкой на ноль - частенько приходится так делать? Почему 2х- проводка и каким сечением?
« Последнее редактирование: 25.05.2012, 04:24:33 от ink_elec »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Олег/Прага

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 87
  • Олег/Прага - ученик
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #177 : 25.05.2012, 04:26:15 »

Так потключаются розетки и освтительные линии:
http://elektrika.cz/obrazek/fic3.gif
По схеме, место где может заканчиваться PEN это розетка в квартире. У нас своих таких кулибинцев хватает.
[/quote]

Данное подключение считаю безопасным при соблюдении цивилизованных нормативов. Если есть несогласие - объясните.
Электромонтажные работы в Праге и окрестностях.

Оффлайн Олег/Прага

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 87
  • Олег/Прага - ученик
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #178 : 25.05.2012, 04:35:51 »
 :)
"2х проводка" это сеть TN-C. Это сеть в старых объектах. Раньше была такая и потому и подключение соответственное. Сечение Al 2,5 или 4. В зависимости как 40-50 лет назад протянули электрики. Сечение зависит от предполагаемой нагрузки на розетку.
На сегодняшний день алюминиевые провода тоньше 10мм2 не продают ))
Электромонтажные работы в Праге и окрестностях.

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #179 : 25.05.2012, 04:40:28 »
Данное подключение считаю безопасным при соблюдении цивилизованных нормативов. Если есть несогласие - объясните.
Согласно МЭК 364 (аутентичный текст комплекс Гостов 50571 http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/gost-50571/) - Минимальное сечение PEN выбрано по условиям механической прочности и термической стойкости и составляет 16мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди. В составе кабеля не менее фазного проводника до 25мм2 по алюминию или 16 мм2 по меди.
Согласно Гост 50571.1-2009 (и ПУЭ РФ) PEN должен быть разделен на N и PE на вводе в здание, в стояке PEN не допустим(для жилых зданий и т.п.).