Тематический раздел > Электрощит
Схема квартирного щита
zhe508:
--- Цитировать ---РЕ в розетках не подключать, в ЭЩ подключить к нулю.
--- Конец цитаты ---
Боюсь.
--- Цитировать ---использовать арматуру здания как РЕ.
--- Конец цитаты ---
Отсюда если можно поподробней :o
Дом панельный.
ink_elec:
--- Цитата: zhe508 от 23.11.2011, 22:22:08 ---Отсюда если можно поподробней :o
Дом панельный.
--- Конец цитаты ---
Нужен спец, сами можете сделать только хуже. Суть: находите арматуру в панелях потолще (обычно на уличных стенах), проверяете металлосвязь с ВРУ и сопротивление линии. Если все ОК, то привариваете к арматуре болт и подключаетесь к нему. Установка УЗО обязательна.
zhe508:
Сам не буду делать.Подожду ремонт стояка.
optima22:
УЗО сработает даже если нет заземления, главное разница токов в прямом и обратном проводах.
davinci102:
--- Цитата: optima22 от 26.11.2011, 13:42:52 ---УЗО сработает даже если нет заземления, главное разница токов в прямом и обратном проводах.
--- Конец цитаты ---
А откуда же появится разница если нет заземления (а если быть точнее РЕ-проводник)
При установке УЗО - РЕ проводник обязателен
Навигация
Перейти к полной версии