Схема квартирного щита
zhe508:
--- Цитата: ink_elec от 22.11.2011, 01:27:20 ---Раз "Земли" нет, то УЗО 30 мА на все линии, и нахрена столько УЗО - конечно дело хозяйское.
--- Конец цитаты ---
Как с Вашей точки зрения могла бы выглядеть схема щитка в моем случае?
Так сказать бюджетная версия.
ink_elec:
--- Цитата: zhe508 от 22.11.2011, 23:09:29 ---Так сказать бюджетная версия.
--- Конец цитаты ---
1 УЗО 30мА на все линии, максимум 2 - группы свет и розетки(либо перетосовать розетки одних комнат со светом других комнат).
zhe508:
Ну дальше рука не поднимается рубить :-[
Какое реле напряжения посоветуете? И контактор к нему.
АВ на 40А в подъездном щитке и на входе в квартиру хватает или на 50А заменить?
zhe508:
Или так:
ink_elec:
Временно делал бы так:
РЕ в розетках не подключать, в ЭЩ подключить к нулю. УЗО поставить на вводе для всех линий. Это противопожарная и электро безопасность на всех линиях.
Реле напряжения УЗМ 51М или хоть какое найдете, с ними сложность. Контактор с УЗМ не нужен, для других берите европейца Хагер чуть дешевле, это к DAIM-у.
Чуть сложнее: если дом панельный, использовать арматуру здания как РЕ.