Схема квартирного щита
optima22:
--- Цитата: davinci102 от 26.11.2011, 14:44:09 ---
--- Цитата: optima22 от 26.11.2011, 13:42:52 ---УЗО сработает даже если нет заземления, главное разница токов в прямом и обратном проводах.
--- Конец цитаты ---
А откуда же появится разница если нет заземления (а если быть точнее РЕ-проводник)
При установке УЗО - РЕ проводник обязателен
--- Конец цитаты ---
Ноль заземлён на подстанции и этого достаточно. Если не верите можете сами попробовать или посмотрите схему тестировки УЗО и скажите откуда там появляется земля.
zhe508:
Вот пожалуй на этом и остановлюсь.Схему упрастил до минимума с возможностью дальнейшего дооснащения.
Leechultimata:
Не хочется создавать отдельной темы, посмотрите мою схему, укажите ошибки, пожалуйста.
zhe508:
А почему бы все под УЗО не засунуть ?Все равно ведь ставите.
Щас специалисты подскажут.Но из небольшого опыта:
1.Какое сечение вводного кабеля? Почему АВ25А на входе?
2.Ну и то-же про 25А после счетчика.
Соответствие сечения провода и номинала автомата.
1,5 мм2 - 10 (13) А - нагрузка до 2,2 (2,8) кВт
2,5 мм2 - 16 (20) А - нагрузка до 3,5 (4,4) кВт
4,0 мм2 - 25 (32) А - нагрузка до 5,5 (7) кВт
6,0 мм2 - 32 (40) А - нагрузка до 7 (8,8) кВт
10 мм2 - 50 А - нагрузка до 11 кВт
Leechultimata:
Поставить третье УЗО? На оставшиеся 7 автоматов?
Сечение вводного кабеля не знаю, первый автомат на 25 стоит в подъезде.
Про сечения проводов в квартире еще не думал