Схема квартирного щита

<< < (11/64) > >>

kopernic:

--- Цитировать ---Не понял , если чесно
--- Конец цитаты ---
              Провод прокладывайте тройной , а разетки без заземления ставте, что у вас в зале и спальне надо заземлять , и смотрятся они лучше. По этому  УЗО лишнее.

electro:

--- Цитата: kopernic от 17.11.2011, 22:47:04 ---Провод прокладывайте тройной , а разетки без заземления ставте, что у вас в зале и спальне надо заземлять , и смотрятся они лучше. По этому  УЗО лишнее.

--- Конец цитаты ---

узо никогда не бывает лишнее даже в системе заземления TN-C
т.е. без заземления

kopernic:

--- Цитировать ---узо никогда не бывает лишнее даже в системе заземления TN-C
т.е. без заземления
--- Конец цитаты ---
      Я предлогал общее УЗО на розеточную группу , и три ДИФа на приборы где эл. тен и вода . Куда еще экономней и надёжней.
       

kopernic:

--- Цитировать ---узо никогда не бывает лишнее даже в системе заземления TN-C
т.е. без заземления

--- Конец цитаты ---
  Лишнее , это не значит обязательно .

zhe508:

--- Цитировать ---прокладывайте, это правильно, но не подключайте ее к розеткам, на заземлении будет наведенка, скорей всего
--- Конец цитаты ---

Да, не правильно выразился.Конечно прокину везде но подключать ни в щитке ,ни к потребителям не буду.Что то вроде резервного провода


--- Цитировать ---Провод прокладывайте тройной , а разетки без заземления ставте, что у вас в зале и спальне надо заземлять , и смотрятся они лучше.
--- Конец цитаты ---
Разумно.Спасибо,так и поступлю.

--- Цитировать ---По этому  УЗО лишнее.
--- Конец цитаты ---
Я раньше писал, что УЗО ставлю в первую очередь для  защиты от поражения эл.током.


--- Цитировать --- Я предлогал общее УЗО на розеточную группу , и три ДИФа на приборы где эл. тен и вода .
--- Конец цитаты ---

Я рассматривал этот вариант.Три ДИФа это хорошо. А вот УЗО на все разеточные группы?. Я насколько понимаю УЗО номиналом должно быть больше чем сумма номиналов автоматов после него. Так какой же номинал уЗО получится если после него минимум пять автоматов по 16А?.Или я чего -то путаю с номиналами?
Да и еще теплые полы остаются и розетка + свет в ванной , на которые то-же защита нужна.
И того получается:
Одно общее УЗО
Одно УЗО на теплые полы
Одно УЗО на ванную
Три ДИФа
Где экономия?Только затруднения в дальнейшем при срабатывании общего УЗО.
Поправте где неправ.