Схема квартирного щита

<< < (3/64) > >>

kopernic:

--- Цитата: zhe508 от 14.11.2011, 00:11:18 ---И еще забыл спросить: На теплый пол в ванной УЗО обязательно? или как у меня на схеме можно обойтись.

--- Конец цитаты ---
Уважаемый от твоих УЗО толку мало , если нет заземления. Они сработают может быть , если через тебя  ток пойдет.

zhe508:

--- Цитата: xyhta1703 от 14.11.2011, 00:15:10 ---Для собственного спокойствия лучше поставит ванна есть ванна это вода все же. А жизнь она одна.

--- Конец цитаты ---

Тогда вот так ?

zhe508:

--- Цитата: kopernic от 14.11.2011, 00:17:11 ---
--- Цитата: zhe508 от 14.11.2011, 00:11:18 ---И еще забыл спросить: На теплый пол в ванной УЗО обязательно? или как у меня на схеме можно обойтись.

--- Конец цитаты ---
Уважаемый от твоих УЗО толку мало , если нет заземления. Они сработают может быть , если через тебя  ток пойдет.

--- Конец цитаты ---

Для этого и ставлю!!!  Если земли нет и не будет в ближайшее будующие то хоть так обезопасить семью.

kopernic:
 Одно на ввод розеточной группы поставь и будет тоже самое , а так перевод денег.

komparator07:
Доброго времени суток. Схема корректная, с учетом уже отмеченных доработок. Автоматы 2 полюсные в розеточных группах явно лишнее, можно и однополюсные, сэкономишь и на автоматах, и на щитке меньшего размера без ухудшения качества. Без заземления узо и дифавтоматы свои функции будут выполнять только на половину, т.е. отключат сеть только при прикосновении человека к опасному прибору, и когда ударит его током, а при заземлении - то отключают сразу при появлении опасного напряжения. А зануление действительно опасно, например при бездарности электрика (не в обиду нормальным электрикам) все корпуса могут оказаться под фазой, если он при ремонте общего щитка перепутает провода, особенно лапшу белого света и на фазу и на нуль.
       На духовку лучше сразу 4 кв.мм кинуть, не надо экономить на безопасности. А насчет кабелей, то и обычного ВВГ достаточно, ВВГ - не распространяющий горение
 при одиночной прокладке,  ВВГ-НГ -это не распространяющий горение в пучках, и поэтому   актуален при множественной прокладке в толстых пучках.
       Насчет дифавтоматов, тут явно перепутаны понятия фаза и полюс, т.к. 1 фазный дифавтомат имеет 2 полюса, а 3 фазный 4 полюса, 1 и 3 полюсных не бывает в природе. Если найдешь тип А, то будет конечно хорошо, но учти что они редко бывают в продаже (под заказ), и дороже чем АС. 
      Насчет 1+N, так это двухполюсный автомат, только он не имеет цепей защиты по току и перегрузу в полюсе N, просто коммутирует ,  поэтому в корпусе всегда указывается, где фаза и где нуль и не перепутайте при установке.
      Когда сделаешь заземление, не забудь про систему уравнивания потенциалов, и подключи к земле ванну, железную раковину, металлические трубы. При занулении даже не вздумай, жизнь действительно только одна.
      Насчет серии Домовой.  Эта серия собирается в Китае, поэтому дешевле. Именно эта серия является первоисточником для ИЭК, ЭКФ и прочих дешевых автоматов.  После этой серии Шнайдер успел выпустить и снять с производства серию Multi 9, сейчас новейшая серия Acti 9 с совершенно другим механизмом внутри и прочими наворотами. И ценой на соответствующим уровне, 1 полюсный автомат на 16 А в районе 150 рублей. Если принципиально не хочешь китай и не хочешь переплачивать на шнайдер, присмотрись к Легранд и АВВ. Тоже приличные автоматы, Европейской сборки. Немного дешевле, 10-15%.
 