Схема квартирного щита
xyhta1703:
Если нет заземления то хотя бы зануление нужно зделать.
electro:
--- Цитата: zhe508 от 13.11.2011, 17:44:16 ---1.Стиралку,посудомойку и духовку если на один ДИФ повесить?
--- Конец цитаты ---
в принципе можно, главное чтобы рабочий ток нагрузки не превышал номинальный ток УЗО
а также
При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
для вашего варианта ток утечки УЗО должен быть не более 30 мА, а номинальный ток 63 А
--- Цитата: zhe508 от 13.11.2011, 17:44:16 ---2.Провод хочу использовать NYM, разумно ли?
--- Конец цитаты ---
не обязательно, достаточно ВВГ-П
--- Цитата: zhe508 от 13.11.2011, 17:44:16 ---3.Низковольтное оборудование планирую такое:
3.1.Автоматы "Merlin Gerin" экономичная серия "Домовой"
Выключатель автоматический 1-пол. 10A 4,5кА ВА63 C (Merlin Gerin)
Выключатель автоматический 1-пол. 16A 4,5кА ВА63 C (Merlin Gerin)
Выключатель автоматический 1-пол.+N 16A 4,5кА ВА63 C (Merlin Gerin)
3.2.УЗО & Диф. автоматы "Schneider Electric"
Дифференциальный автомат 1-пол. 16А 30мА (Merlin Gerin) "Schneider Electric"
Устройство защитного отключения 2-пол. 40А 30мА (Merlin Gerin) "Schneider Electric"
Устройство защитного отключения 2-пол. 63А 30мА (Merlin Gerin) "Schneider Electric"
Тип А или АС
--- Конец цитаты ---
все верно, не считая наверное опечатки
Дифференциальный автомат 1-пол. 16А 30мА (Merlin Gerin) "Schneider Electric"
имелось ввиду 2-пол.
тип А предпочтительнее для любой нагрузки
если найдете его в продаже, он более редок
zhe508:
Спасибо за ответ.
1.
--- Цитировать ---для вашего варианта ток утечки УЗО должен быть не более 30 мА, а номинальный ток 63 А
--- Конец цитаты ---
Исправил ( на схеме изменения красным цветом)
2.
--- Цитировать ---все верно, не считая наверное опечатки
Дифференциальный автомат 1-пол. 16А 30мА (Merlin Gerin) "Schneider Electric"
имелось ввиду 2-пол.
--- Конец цитаты ---
Сам насторожился. Это из прайса фирмы в которой буду (скорей всего) закупаться.Как пример скопировал 1 полюсный.При личном посещении буду узнавать про 2-х полюсный ДИФ.
3.
--- Цитировать ---Выключатель автоматический 1-пол.+N 16A 4,5кА ВА63 C (Merlin Gerin)
--- Конец цитаты ---
я правильно понял, что имеется ввиду АВ 2-х полюсный?
4.
--- Цитировать ---не обязательно, достаточно ВВГ-П
--- Конец цитаты ---
почитаю щас про него.
5.
--- Цитата: xyhta1703 от 13.11.2011, 22:44:41 --- Если нет заземления то хотя бы зануление нужно зделать.
--- Конец цитаты ---
и про зануление почитать придется.Или кажется или где-то читал, что энто дело опасное. :-[
zhe508:
И еще забыл спросить: На теплый пол в ванной УЗО обязательно? или как у меня на схеме можно обойтись.
xyhta1703:
Для собственного спокойствия лучше поставит ванна есть ванна это вода все же. А жизнь она одна.