Доброго времени суток.Извините за то , что вмешиваюсь.Хочу полностью поменять проводку в 3-х комн. квартире.Вот набросал схемку.Огромная просьба укажите на ошибки.
1.Стиралку,посудомойку и духовку если на один ДИФ повесить?
2.Провод хочу использовать NYM, разумно ли?
3.Низковольтное оборудование планирую такое: 3.1.Автоматы "Merlin Gerin" экономичная серия "Домовой" Выключатель автоматический 1-пол. 10A 4,5кА ВА63 C (Merlin Gerin) Выключатель автоматический 1-пол. 16A 4,5кА ВА63 C (Merlin Gerin) Выключатель автоматический 1-пол.+N 16A 4,5кА ВА63 C (Merlin Gerin) 3.2.УЗО & Диф. автоматы "Schneider Electric" Дифференциальный автомат 1-пол. 16А 30мА (Merlin Gerin) "Schneider Electric" Устройство защитного отключения 2-пол. 40А 30мА (Merlin Gerin) "Schneider Electric" Устройство защитного отключения 2-пол. 63А 30мА (Merlin Gerin) "Schneider Electric" Тип А или АС
для вашего варианта ток утечки УЗО должен быть не более 30 мА, а номинальный ток 63 А
все верно, не считая наверное опечатки Дифференциальный автомат 1-пол. 16А 30мА (Merlin Gerin) "Schneider Electric" имелось ввиду 2-пол.
Выключатель автоматический 1-пол.+N 16A 4,5кА ВА63 C (Merlin Gerin)
не обязательно, достаточно ВВГ-П
Если нет заземления то хотя бы зануление нужно зделать.