Нет тока на одном из автоматов (схема поиска неисправности для чайника)
SHTuZER:
Если есть контрольная лампочка, то можно просто проверить работу автомата.
1. Выключаем автомат.
2. Один из проводов контрольнойной лампочки подключаем к нулевой шине слева.
3. Второй провод от контрольной лампочки подключаем поочередно к контактам 2 и 8.
3.1 Если на (2) лампочка светит то (2) это вход. Если на ( 8 ) лампочка светит, то 8 вход.
4. Включаем автомат.
5. Подключаем к "несветящему" по пункту 3.1 контакту автомата.
5.1 Если ламочка светит - автомат исправен.(По крайней мере включает/отключает фазу). Переход к пункту 6.
5.2 Если лампочка не светит - меняем автомат, после замены проверяем работу розеток.
5.3 Если розетки "работают" - конец проблеме.
6. Разбираем разетку( из неработающих - любую ).
7. Индикатором(индикаторной отверткой) смотрим наличие фазы( Лампа в отвертке светит, если фаза есть )
8. Фазы нет. Проблема в линии подводящей фазу.
9. Фаза есть на одном или двух вводах в розетку - проблема с подводящей линией нуля.
Кстати, розетки "евро"? Если да, то с подключением всех 3-х проводов?
electro:
--- Цитата: andrew.kop от 11.03.2014, 22:14:20 ---Правильно ли я выбрал точки для измерения напряжения на входе и на выходе как пары 2/3 и 8/9 (или 2/5 и 8/11)?
И еще. Я проверил индикаторной отверткой контакты 3, 5, 9, 11 и на них в отличие от других лампочка ничего не показала. Правильно ли я сделал вышеуказанный вывод о том, что это ноль?
--- Конец цитаты ---
- замеры сделали вполне допустимо, при условии что последние два автомата исправны, правильнее как сказал sergey_sav®, замер производить на малых болтовых контактах, от которых отходят провода, но т.к. проблем на этих линиях нет, следовательно диф.автомат исправен
- исходя из вашей конкретной ситуации, вы верно определили ноль на болтовых контактах 3, 5, 9 , 11
--- Цитата: andrew.kop от 11.03.2014, 22:14:20 ---Щитки слева направо:
1 - Свет.
2 - Розетки. Именно на этом автомате не работают розетки.
3 - Остальные розетки. Они работают. От них запитал удлинителями все что сидело на втором автомате.
4 - Трехфазная электроплитка. (По ней, кстати, идет отдельный учет электричества)
--- Конец цитаты ---
получается
первый С16 на освещение, вполне приемлемо
второй С40 на розетки которые не работают, обычно на автомат номиналом 40 Ампер, не подключают бытовые розетки, здесь должна быть электроплитка
третий дифференциальный автомат С16/30, остальные розетки по квартире, вопросов нет
четвертый также дифференциальный автомат С16/30, на нем подключена неважно какая электроплитка (три подключенных провода не означает, что она трехфазная, хотя вы скорей всего что-то путаете), но интересует как на ней идет отдельный учет, у вас есть два счетчика???, один однофазный, другой трехфазный, тогда четвертый автомат никак не может быть использован для плитки
проверьте еще раз не подключена ли электроплита от второго автомата
как вы поняли, что от второго автомата не работают розетки, на мой взгляд эта линия подключена от последнего и проверять вам необходимо не автоматы в щиту, а линии внутри квартиры, распределительные коробки и/или шлейфы внутри розеток
з.ы.
если же все ваши утверждения верны, то электрик который монтировал все это явно не дружит с головой, сочувствую :(
Topmo3:
--- Цитата: SHTuZER от 12.03.2014, 12:08:53 ---...
3. Второй провод от контрольной лампочки подключаем поочередно к контактам 2 и 8.
3.1 Если на (2) лампочка светит то (2) это вход. Если на ( 8 ) лампочка светит, то 8 вход.
...
--- Конец цитаты ---
Эти пункты лишние ... по фото видно, что на верхних клеммах перемычки ... "выхода" с низу.
electrolab:
--- Цитата: andrew.kop от 11.03.2014, 22:14:20 ---1 - Свет.
2 - Розетки. Именно на этом автомате не работают розетки.
3 - Остальные розетки. Они работают. От них запитал удлинителями все что сидело на втором автомате.
4 - Трехфазная электроплитка. (По ней, кстати, идет отдельный учет электричества)
--- Конец цитаты ---
По фото понятно только, что это не вся схема
Нет вводного автомата для защиты от сверхтоков
Последние два диф автомата на 16 ампер скорее всего и есть розеточные группы или освещение (на 16 А эл плитка - маловто)
Второй автомат 40 А - скорее всего эл плитка
Если на выходах автоматов напряжение есть, то проблема скорее всего в разводке
Тут вам поможет поиск скрытой проводки